УО-4С.Ограничение на подключение пожарных извещателей.

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


tehnostr
Автор темы
tehnostr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 tehnostr » 24.11.2019, 12:13

Устанавливаю пожарку товарищу. Строгих требований нет. Места установки извещателей выбирали строители и прокладку проводов выполнили они. Получилось два шлейфа на 8 и 4 извещателя. Оборудование: УО-4с, ББП-20, извещатели ИП 212 141 с устройством согласования УС-02. На одном шлейфе установил 4 извещателя, а при попытке поставить пятый - сработка. Убираю любой извещатель, оставляю четыре,-всё хорошо. На другом шлейфе аналогичная ситуация, но проблема проявляется при установке 4 извещателя. Подскажите возможно ли решить проблему и поставить 8 извещателей?
Схема установки...на контактах подсоединения шлейфа в приборе УО-4С установлен штатный оконечный резистор 8 кОм, далее через проводное соединение параллельно подключены ИП 212 141 с УС-02 по схеме из руководства
http://td.rubezh.ru/images/files/ip212-141.pdf, с исключением...минус шлейфа с "землей" прибора не соединял, оконечное сопротивление в крайний извещатель не устанавливал.

Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
ип 212 141 с ус-02.bmp

tehnostr
Автор темы
tehnostr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #2 tehnostr » 28.11.2019, 09:27

Похоже, что срабатывает схема ограничения тока в шлейфе (12мА). Хотя ток потребления извещателя 45 мкА, может устройство согласования много потребляет....А можно включить эти извещатели в шлейф УО-4С по двухпроводной схеме, без устройств согласования?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 28.11.2019, 09:32

tehnostr писал(а):А можно включить эти извещатели в шлейф УО-4С по двухпроводной схеме, без устройств согласования?

Нет, ничего токопотребляющего, в шлейфы УО-4С включать нельзя.