Есть и стандартные тактики - просто вам нужно понять какую тактику применить.rotor писал(а):Для управлением реле 1,2 нужно написать сценарий, так как стандартной такой программы нет.
Если ш3 назначить тип "Ручной пуск" (что более правильно), то можно применить стандартную тактику - АСПТ-1 (33)rotor писал(а):Вообщем алгоритм такой:
- все 4 шлейфа технологические. к1 и к2 в исходном положении отключены. ш1 положение открыто, ш2 положение закрыто, ш3 - кнопка открытие, ш4 кнопка закрытие
сценарий для включения к1 - отркрытие
разреш условия - пожар, ш3 нарушен. запрещающее - ш4 нарушен, ш1 нарушен.
Бррр... ??? не понял..rotor писал(а):То есть что бы включить по сигналу пожар нужно сначала проверить, может он уже открыт, и не пытается кто-нибудь его закрыть. потому что здесь нужно исключить ситуацию при которой включаются оба реле.
Вопрос здесь такой - если во время закрытия пришел сигнал пожар, после того как клапан отработает на закрытие если сигнал пожар все еще будет висеть?
Смотря как написать сценарий - зависит от прямизны рук.rotor писал(а):А если пожар был в одной зоне, а через 30 сек в другой зоне, это как то отразится на выполнении сценарии??
Второй сценарий не запустится, т.к. есть запрешающее условие (клапан открыт).rotor писал(а):Вот при запуске в "лоб" второго сценария, будут ли проверятся запрещающие условия? Если клапан уже открыт, он так и останется в открытом состоянии?
Сценарий запускается по событиям. Если придёт событие удовлетворяющее какому-либо разрешающему условию, то сценарий запустится.rotor писал(а):Вот еще такой вопрос - поступил сигнал пожар, сценарий отработается один раз или пока вистит сигнал пожар так и будет циклить?
Вы наверное путаете - сценарий включает реле по нужной тактике, а получает событие от Раздела (зоны).rotor писал(а):И вообще можно ли сравнить эти сценарии с программами, которые пишут для ПЛК, ну хотя бы очень грубо?
А при работе К1 по пр. "Включить при нарушении технологического ШС" (31) при пожаре будет включатся, если это в сценарии прописать?
Вы сюда плакаться пришли или рекламировать "рубежевскую" продукцию. Может есть что по-существу. Это ж вроде как технический форум.Alex88 писал(а):Нету у Болида нормальный решений для ДУ и не будет - сравните хотя бы с конкурентами, которые на голову выше http://td.rubezh.ru/address_systems/mdu/index.php
Вот за это мы его и ненавидим - достали уже, костыль за костылем:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21590
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21535
То есть вы предлагаете отказываться работать по созданному вашими коллегами проекту на ИСО Орион для АСДУ? Может хватит уже нам напоминать о том и о сем, что нельзя и что не можно.Alex88 писал(а):Не питайте иллюзий - любое Ваше решение будет нарушать положения ГОСТ Р 53325, СП 5 в части контроля линий и СП 7 в части организации местного и дистанционного пуска.
AlexRuden писал(а):Вы сюда плакаться пришли или рекламировать "рубежевскую" продукцию. Может есть что по-существу. Это ж вроде как технический форум.
Alex88 писал(а):То есть вы предлагаете отказываться работать по созданному вашими коллегами проекту на ИСО Орион для АСДУ? Может хватит уже нам напоминать о том и о сем, что нельзя и что не можно.
rotor писал(а):Выбор за Вами. принципиальной разницы между ними не вижу.
Это у вас на проекте все красиво нарисовано, а в реале эта кнопка местного пуска может быть недоступна по разным причинам и при панике её никто и не нажмет. Только ежедневный инструктаж и вдалбливание в мозг назначение данной кнопки оправдывает её применение. Иначе со временем персонал про кнопку забывает, а остальным и вовсе пофиг.Alex88 писал(а):Кнопки норма-защита будут работать и при отказе интерфейса
Незнаю как у вас в столице, а у нас годами не проводятся. Чья вина? Не наша и не ваша.Alex88 писал(а):Паники быть не должно - сами знаете, для этого проводятся плановые эвакуации.
Интерфейс лежит в металлическом лотке и ему там неплохо)Alex88 писал(а):Как Вы FRLS прокладываете, знаем, скорбим - максимум 10 минут простоит. Шаг прокладки какой должен быть помните?
Да понятно, что вас и нас они не интересуют)), Только вот привлечь не получится если дитяте менее 14 лет.Alex88 писал(а):Хулюганы нас тоже не интересуют - по тем же причинам можно АУПС и СОУЭ не делать. Ловите, привлекайте по статье.
Да в общем то не только этим форумом и дышим, есть где почитать и почерпнуть знания.Alex88 писал(а):Говорить как положено делать я больше не буду - ссылки привел, требования обосновал - делайте выводы сами, не маленькие уже.
Рекламой не занимаюсь - ищите по ключевым словам : "лоток неперфорированный металлический листовой"Alex88 писал(а):Что это за лоток такой? Дайте ссылку.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость