AlexRuden писал(а):И что вы хотите услышать о своем творении?
1. НПБ отменен
2. Орфорграфические ошибки.
3. ДПЛС не кольцевой
4. Мало БРИЗов
5 РИП без контроля потери 220в
6. Нет контроля линии оповещателей
7. Почему применены ДИП34ПА? (Работает с прибором "Сигнал-10")
8. Нет расчета времени работы от резервного питания.
9. БЗЛ выполняет другие функции - у вас не правильно
.... продолжать?
И рисовал кто? Здание без окон? Масштаб какой?
УГО не имеют правильных обозначений (у вас нет даже РД на УГО)
Проект в топку - шлак.
AlexRuden писал(а):И что вы хотите услышать о своем творении?
3. ДПЛС не кольцевой
6. Нет контроля линии оповещателей
7. Почему применены ДИП34ПА? (Работает с прибором "Сигнал-10")
Ну заказчика и экспертизу не пошлешь, да и чего там скрывать? Если вы не упомянули об расчетах, то значит вы их и не делали)))Alex88 писал(а):8 - необязательно, шлите всех прошащих расчет лесом - см.п.4.1.9. ГОСТ Р 21.1101-2009
Бред бредовый. Когда вы будете рисовать проект для охранки - тогда и вспомните про двери и про окна.Alex88 писал(а):Окна,двери - шлите лесом - Вы не архитектор.
С УГО тоже шлите лесом - какое хотите УГО такое и применяйте, хоть елочку вместо дымового извещателя.
Alex88 писал(а):Ну давайте тогда еще и расчет блокировки путей эвакуации прикладывать по всем 6 опасным факторам пожара, расчет времени эвакуации, расчет звукового давления, расчет отказа кабельных линий, расчет на замирание, расчет падения напряжения каждой КЛ, расчет пожарного риска в конце концов...
Ну на каком основании я обязан его прикладывать к проектной документации, если расчет не является его частью? Состав ПД определяется ПП №87 - нет там расчетов.
Экспертизой тут не пахнет - здание уже построено.
По поводу дверей, окон и охранки - ну у нас же АУПС, нам пофигу на двери.
ГОСТ Р 21.1101-2009 = СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, а не требования к болтам =)
>>>Так вот и найдем ссылочки на ЕСКД с уго.
Найдите, а я пока за попкорном сбегаю =)
>>>А рисовать иероглифы вместо нормальных уго вам боком встанет, хотя это вам только рекомендуют...
Чем встанет-то если я ни один НТД не нарушу ? Главное что? Выполнение ФЗ-123.
СПДС начала создаваться как аналог ЕСКД, но так и осталась недоразвитой -началась перестройка. перестрелка, разруха и т.п.
Многие планировавшиеся стандарты (по стадии "Проект", САПР, изысканиям) так и не были разработаны.
Многие из стандартов не перерабатывались по 30 лет. Кроме того, большинство из них - по рабочим чертежам, а сейчас идея "сверху" - рабочая документация только лишь "может разрабатываться".
В 90-е годы начали внедрять идею, что стандарты носят "рекомендательный" характер. У проектировщиков это прошло на "ура!".
Поэтому и получилось - кто в лес, кто по дрова. До сих пор расхлебываем.
Последние 5 лет ведется "актуализация" стандартов (которым по 30 лет).
Ничего принципиально нового, в частности, для САПР, пока никто создать не может и видимо, не хочет.
То же, кстати и по СНиПам.