Наверное тяжело читать инструкцииfndre15 писал(а):Подскажите. Если подключать к С2000АР2 ИПДЛ-Д-1 один шлейф, а у ИПДЛ-Д-2 два ШЛ1,ШЛ2. Или как?
ИПДЛ–Д–II/4Р писал(а):2.8 Извещатель передает извещения «НОРМА»:
- разомкнутым состоянием ключей по ШС1 и ШС2 (рис.3а),
- разомкнутым состоянием ключа по ШС1 и замкнутым по
ШС2 (рис.3б,в приложения).
2.9 Передача извещения «ПОЖАР» производится
замыканием ключа по ШС1 (рис.3а,б,в приложения);
2.10 Извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» передается:
- замыканием ключа по ШС2 (рис.3a приложения);
- размыканием ключа по ШС2 (рис.3б,в приложения).
Различия уловили?ИПДЛ-Д–I/4р писал(а):2.9 Извещатель передает извещения НОРМА:
- разомкнутым состоянием ключей по ШС1 и ШС2 (рис.5 а),
- разомкнутым состоянием ключа по ШС1 и замкнутым по ШС2
(рис.5 б, в приложения).
2.10 Передача извещения ПОЖАР производится замыканием ключа
по ШС1 (рис.5 а, б, в приложения);
2.11 Извещение НЕИСПРАВНОСТЬ передается:
- замыканием ключа по ШС2 (рис.5 a приложения), переключатель
«4» в положении ON;
- размыканием ключа по ШС2 (рис.5 б, в приложения),
переключатель «4» в положении OFF.
Режимы коммутации ключей приведены в таблице 2 приложения.
Не совсем так.fndre15 писал(а):(2 ШС неисправность приемника, а передатчик контролируем по сработке "ПОЖАР").
fndre15 писал(а):Дело в том, что есть "ангар" 20*35 метров. Как тут быть? И по установке (под потолком, 0,3-0,6 метра) потолок не везде плоский. Если установить ниже, но 2 такой вариант пройдет?
Смотря что хранится в ангаре.(ГСМ, тротил, золото, зерно, мыло...)fndre15 писал(а):Нормы-то есть, а на практике кто-то сталкивался?
Дымить тут нечему. Я бы предложил парочку датчиков пламени по углам.fndre15 писал(а):Примерно возможен тренажерный зал, типа такого.
ЭлектроПроводка должна быть проложена кабелем ВВГ(нг) - негорючий, подымит и перестанет.fndre15 писал(а):И всё. А если задымит чего ради (проводка, или....) может еще чего нибудь поставить?
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость