Непрочитанное сообщение #1 USER5505 » 02.09.2013, 21:08

В течении недели,вылетели 12 штук C2000-ИК.Симптомы:лампочка горит,система его не видет,при попытки сбросить-не реагируют.Вердикт-слет прошивки.Так,как все остальное было проверино.Прошивку сами найти не можем,и рабочии считать не как-стоит защита от считывания.Если есть такая возможность-дайте пожалуйста прошивку на данные излучатели.Можно даже и в личку.Хотя можно было и на сайте выложить.Заранее благодарю.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 02.09.2013, 21:50

USER5505 писал(а):Вердикт-слет прошивки.
Это вот интересно, как Вы это установили?

По-моему у Вас проблема с линией ДПЛС (признайтесь, хотя бы себе - при монтаже наверняка натворили отстрелов), ну уж никак с прошивкой объемника.

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #3 USER5505 » 02.09.2013, 21:57

Они проработали почти год без отказно.Жалоб на них небыло.На линию грехов нет.Проверено не раз.

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #4 USER5505 » 02.09.2013, 22:06

pet-and писал(а):
USER5505 писал(а):Вердикт-слет прошивки.
Это вот интересно, как Вы это установили?

Из личного опыта...Ремонтом аппаратуры не первый год занимаюсь,и при слете прошивки,симптомы знаю какие могут быть...

AlexanderIII
AlexanderIII
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 AlexanderIII » 03.09.2013, 10:41

Вероятность почти одновременного сбоя прошивки у двенадцати "С2000-ИК" очень мала, только если у вас не было воздействия на объект, например, гамма-излучением. Скорее всего либо вышли из строя входные элементы (в следствии попадания в ДПЛС повышенного напряжения и т.п.), либо изменились электрические параметры линии (напряжение, ёмкость, сопротивление, сопротивление утечки). Для начала надо попробовать отключить все устройства и провода от клем ДПЛС "С2000-КДЛ" и подключить коротким проводом один "С2000-ИК". Если не найдётся, а светодиод у ИК будет гореть, то можно сделать вывод о неисправности элементов в цепях работы по ДПЛС или входа микроконтроллера. И, конечно, есть ещё вариант - отправить их в ремонт.

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #6 USER5505 » 03.09.2013, 18:32

Возможно и были сбои напряжения,сейчас уже не уточнишь точно.А вот отправлять в Москву из Казахстана 12 приборов-накладно.Отправка на ремоннт,дороже обойдутся новых.Ну да ладно,раз нет прошивок у кого-нибудь на эти приборы,обойдемся своими силами,благо интузиасты есть по этому профилю)))Отдадим рабочии и эти не рабочии,пусть сдергивают прошивку с рабочих...

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 03.09.2013, 20:51

Если получиться найти/считать прошивку,то ,пожалуйста, поделитесь с форумом. Спасибо.

tcuniversal M
tcuniversal M
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 tcuniversal » 15.05.2014, 08:35

Такая же хрень, только происходит после внесения изменений в конфигурацию и перепрограммирования КДЛки. В УПРОГе записываем изменение в КДЛку и отваливается 1-2 датчика. Светодиоды загораются красным и датчик не определяется. Уже боюсь подходить к КДЛке.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #9 Saimak » 15.05.2014, 17:23

Один - два, и это проблема? Мне тут объектик достался, после косоруких монтажеров, куча звезд, скруток, отводов. Из 68 Ик 60 были в глубоком ауте. На голом КДЛе датчики даже по отдельности не определялись. Соответственно первая мысль - все под замену. Но выход очень простой. Программируются в ручном режиме, только делать индивидуально каждый датчик без присутствия других извещателей, даже исправных, на линии. После программирования все прекрасно работают. А симптомы первоначальные у 90% неисправных постоянно горит светодиод.

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #10 USER5505 » 03.11.2014, 17:00

Vse писал(а):Если получиться найти/считать прошивку,то ,пожалуйста, поделитесь с форумом. Спасибо.
Прошивка считанная,могу скинуть-но только в личку. :nez-nayu:

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #11 Vse » 05.11.2014, 10:17

USER5505-присылайте.

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #12 USER5505 » 05.11.2014, 11:14

Vse писал(а):USER5505-присылайте.
Я бы скинул ее в личку,но не дает вложить в формате rar и hex.Напишите мне свою почту-скину туда.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #13 Vse » 05.11.2014, 16:20

готово

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #14 USER5505 » 05.11.2014, 21:34

Vse писал(а):готово
Отправил.

USER5505
Автор темы
USER5505
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: ДЭМ

Непрочитанное сообщение #15 USER5505 » 17.11.2014, 14:05

Vse писал(а):готово
Здравствуйте.Ну как,получается прошивать,что я Вам дал?


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Прочие приборы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности