В ШПС стоит всего 6 приборов , больше 485 шина никуда не идет, согласующих резисторов нигде нет. так рекомендовали в тех поддержке.pet-and писал(а):Слет прошивки характеризуется обнаружением прибора по интерфейсу с признаком "С2000 вер. 0.01", тогда появляется возможность перешить на актуальную. Сомневаюсь, что заливка конфига в С2000-М, даже по 485-му, может повредить другим приборам, если только совпало так.
Дроссели входные проверьте и согласующий резистор, заодно...
завтра проверю оба вопроса...Mixail 51 писал(а):Чего то я не увидел фразы, которая обычно в подобных случаях всегда присутствует, а именно:
1. Видит ли Uprog отдельно подключенный РИП и как какой прибор.
2. Производились ли возможные сбросы тампером.
А этот вопрос как понимать??? Какие к чертям кондерыMAX232 писал(а):...
Под входными дросселями вы подразумеваете кондеры в обвязке max485 или по переменке 220 в ?
по переменке я проверял емкости конденсаторов только.pet-and писал(а):А этот вопрос как понимать??? Какие к чертям кондерыMAX232 писал(а):...
Под входными дросселями вы подразумеваете кондеры в обвязке max485 или по переменке 220 в ?
Бросайте это гиблое дело, Холмс, отдайте в ремонт.
Ни какой софт не видит РИП.Mixail 51 писал(а):Чего то я не увидел фразы, которая обычно в подобных случаях всегда присутствует, а именно:
1. Видит ли Uprog отдельно подключенный РИП и как какой прибор.
2. Производились ли возможные сбросы тампером.
Совершенно точно что адрес у РИП был все время №1.Mixail 51 писал(а):То что заработало это хорошо, но честно говоря у меня возникло подозрение что изначально, т.е в момент заливки конфигурации в пульт, РИП имел одинаковый адрес с пультом или с каким нибудь другим прибором.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость