Непрочитанное сообщение #1 pafka » 07.10.2013, 15:02

В организации установлены 8 КДЛ, в большинстве своем к ним подключены адресные датчики, но есть и СП2, которые включают клапаны вентиляция через УК-ВК.
После снятия пожарной тревоги, датчики берутся, а клапаны не открываются. После перезагрузки КДЛ по питанию все приходит в норму.
Помогите разобраться, устали лазить под потолок ))))

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 07.10.2013, 16:13

pafka писал(а): есть и СП2, которые включают клапаны вентиляция через УК-ВК.
По какому алгоритму включают? Тактики какие в СП2. Пульт С2000М есть в системе?
pafka писал(а):После перезагрузки КДЛ по питанию все приходит в норму.
Правильно - СП2 сбрасывает состояние при этом.
Кто управляет СП2 ?
Курите man'ы , господа.

AlexanderIII
AlexanderIII
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 AlexanderIII » 08.10.2013, 13:56

pafka, можете конфигурацию выложить? Какое исполнение у СП2?

Oksidus
Oksidus
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Oksidus » 08.10.2013, 15:55

AlexanderIII писал(а):pafka, можете конфигурацию выложить? Какое исполнение у СП2?
Без конфигурации ясно что у Реле СП2 стоит не та программа управления.