Добрый день, устанавливаю новую версию кдл и соответственно переношу в ручную данные из старого конфига..

Датчики синхронизировал, перехожу в правку "Зоны", ТИП ШС указываю Охранный шлеф (4), и хочу поправить параметры, начиная с "Время задержки перехода на треговогу" правка не активна!! Что делать? что пропустил?

Вот скриншот

http://s019.radikal.ru/i624/1310/69/62b7603b4a00.jpg

И второй вопрос, пульт настраивать под новый КДЛ нужно???

AlexanderIII
AlexanderIII
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 AlexanderIII » 10.10.2013, 16:21

Здравствуйте. Этот параметр не используется в 4-ом типе зоны, только для 7-ого "Входной" для определения времени перехода из тревоги входа в тревогу проникновения.

3vear
Автор темы
3vear
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 3vear » 10.10.2013, 16:30

AlexanderIII писал(а):Здравствуйте. Этот параметр не используется в 4-ом типе зоны, только для 7-ого "Входной" для определения времени перехода из тревоги входа в тревогу проникновения.

5-ой тоже?? у меня в 5-ой зоне ничего не активно кроме Тип ШС, Автоматическое перевзятие, автоперевзятие их тревоги, контроль в снятом состоянии, без права снятия и тд

Смотрю старую конфигурацию КДЛ

4 - зона

Время задержки перехода в тревогу 60
Дневной порог пожара 100

И тд

В пульте остались старые настройки, их тоже подгонять под новую кдл нужно???

AlexanderIII
AlexanderIII
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 AlexanderIII » 10.10.2013, 16:53

Активны только те параметры, которые относятся к выбранному типу зоны. И 4-ый и 5-ый тип переходят в тревогу без искусственных задержек.
А в конфигурации для пульта исправлять что-то под новую версию "С2000-КДЛ" не требуется. Должно работать и так.

3vear
Автор темы
3vear
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 3vear » 10.10.2013, 17:15

AlexanderIII писал(а):Активны только те параметры, которые относятся к выбранному типу зоны. И 4-ый и 5-ый тип переходят в тревогу без искусственных задержек.
А в конфигурации для пульта исправлять что-то под новую версию "С2000-КДЛ" не требуется. Должно работать и так.

И последний вопрос, стоят датчики пожарные ДИП помойму, индикация не активна, так и должно быть?? или это как то программно можно включать и выключать.

dedpihto
dedpihto
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #6 dedpihto » 10.10.2013, 19:45

Если вам необходима задержка на вход (время задержки перехода в тревогу) при 4-ом (5-ом) типе ШС, то её надо выставить в пульте на вкладке "Входные зоны" указав адрес прибора и №шс. Либо выбрать в КДЛ 7-й тип ШС и уже в упроге указать задержку на вход (время задержки перехода в тревогу) и выход (задержка взятия)

"Управление индикацией" выставляйте вручную 1 или 2, это как вам надо. Первые КДЛ версии 2.00 шли с заводскими установками "Управление индикацией" = 0. Сейчас уже по умолчанию = 1, но это моя субъективная статистика приобретения КДЛ вер. 2.00 за последние 10 месяцев