Непрочитанное сообщение #1 zova » 04.02.2012, 18:35

вопрос к тем, кто использует I-7188, PDS-700 для организации виртуальных Com-портов.

с самой свежей прошивкой vc6_3232 кто какие параметры команодой строки использует при работе указанных устройств с оборудованием Болид?

раньше как-то побарабану было - по умолчанию работает и ладно. Но с каждой новой прошивкой функционал растёт (нафиг не нужный для наших задач) и лишнее приходится отключать. Ибо настройки по умочанию с Болидом дружить перестали. Да и самих настроек всё больше и больше...

Методом тыка подбирал - командная строка получилась символов 30! Но работает и по протоколу Орион и ОрионПро. Однако сомнения относительно того насколько оптимальны получанные настройки с точки зрения скорости и надёжности есть.

Добавлено (26.11.2011, 23:18)
---------------------------------------------
методом тыка нашёл что достаточно добавить в bat-ник вот это

/M1 /W10 /ST200 /K2 /B0 /P23=0

одинаково для 7188 и pds, прошивки 3232 нормально работают по обоим протоколам Орион и ОрионПро

ещё лучше если выделенная подсеть, но и так по сети нормально работает

Добавлено (04.02.2012, 18:35)
---------------------------------------------
исчо небольшой комент

порты одного 7188 (или PDS) надо прописывать не по порядку, то есть, например, имеем 7188е2 и PDS-720 прописываем порты:

7188e2 com5, com15
PDS-720 com10, com20

ибо в орионе порты опрашиваются последовательно по номерам, насколько я догадываюсь, а для 7188 надо небольшое время для корректного "переключения" портов.