Спасибо, обязательно попробую... Только вот вопрос: если нет USB-RS485 или что-то похожего, то чем мне его настраивать? Снова брать с2000-М? Правда есть у меня usb-RS232,но опять же надо этот ПКУ брать?DruG писал(а):rs485settings с болидовского сайта и настраивайте таймауты
Еще раз здравствуйте!DruG писал(а):rs485settings с болидовского сайта и настраивайте таймауты
sobo14rus писал(а):Еще раз здравствуйте!DruG писал(а):rs485settings с болидовского сайта и настраивайте таймауты
Настроил таймауты, приборы показываются в uprog. Но все в разных сом-портах. Соответсвенно С2000-м их так и не приемлет.
В приаттаченных файлах тип моего подключения, но только их у меня три. Один "локальный" и два удаленных. Так вот с2000-м удаленных не видит. Упрог видит, но в разных портах
Хм. Не ткнете меня носом к этим настройкам ( Pair Connection Mode (удлинитель 485))? А то вот чувствую где-то рядом попахивает собачка зарытая...pet-and писал(а):Для того, чтобы С2000-М увидел приборы, сеть должна строиться по следующей схеме С2000-М->RS485->Приборы.
В вашем случае RS485 должна строиться на Моха5130 в режиме Pair Connection Mode (удлинитель 485), а не в режиме СОМ-порта, как сейчас.
А, забыл раскрыть ветку (порт 4) это и есть физическое соединение RS485, там есть С2000-М и АСПТ с 1 по 5-юDruG писал(а):не знаю как выглядят настройки в этих моксах, но судя по картинке, в данный момент работают только моксы около АСПТ, и виртуальные сом-порты созданы на эти моксы, поэтому упрог и видит разные порты, а пульт даже не представляет о существовании других приборов. По идее моксы должны общаться только с себе подобными, а комп о них ничего знать не должен и никаких виртуальных сом-портов создавать не надо. И ещё, а почему в упроге пульт не видно? он хоть и не конфигурируется, но отображается. Или в режим программирования переведён?
можно скрины настроек моксы скинуть, глядишь и подскажем где нужная настройка
а откуда тогда ещё и на сом1 те же самые 1-5 АСПТ взялись? там тоже мокса где-то спряталась (хотя в первом сообщении сказано, что напрямую) и виртуальный сом-порт настроен?sobo14rus писал(а):это и есть физическое соединение RS485, там есть С2000-М и АСПТ с 1 по 5-ю
Всем здрасте! Инета не было много-много дней. Но всё стало на свои места. Косяк был конечно мой (невнимательность). Пропустил адрес мохи, которая раздает (стоял адрес по умолчанию).DruG писал(а):а откуда тогда ещё и на сом1 те же самые 1-5 АСПТ взялись? там тоже мокса где-то спряталась (хотя в первом сообщении сказано, что напрямую) и виртуальный сом-порт настроен?sobo14rus писал(а):это и есть физическое соединение RS485, там есть С2000-М и АСПТ с 1 по 5-ю
Вернуться в «Прочие преобразователи»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость