Сообщение в ОЗ: Секунды занятости линии.

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Erroneo3
Автор темы
Erroneo3
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: Инженер ТСО-СисАдмин

Непрочитанное сообщение #1 Erroneo3 » 23.12.2013, 23:44

Не так давно боролся с проблемой. Причем в интернете на разных околотемных форумах почти никакой инфы не нашел, поэтому считаю необходимым запостить тему сюда.

На объекте произошла замена С2000-КДЛ v 1.21 (перестал определятся в Орионе, Упроге, Ппроге и С2000, хотя лампочки показывали полный порядок) на С2000-КДЛ v 1.35 (благополучно нашелся в системе 127 адресом и был запрограммирован ).

После чего в оперативной задачи "Орион" v 7.4.2 стали проходить каждые 30 секунд сообщения вида: "Секунды занятости линии" - с адресом ИК датчиков в ДПЛС (ИК датчики - С2000-ИК исп.1.01). Так же вместе с этими сообщениями проходят абсолютно пустые строчки в "Орионе". Проходят такие сообщения с трех ИК датчиков подключенными к новому С2000-КДЛ v1.35. При загрузке Ориона эти ИК-датчики выделяются желтым цветом.
Со всем этим набором сообщений система работала исправно, только с одним из этих датчиков были проблемы - он периодически выдавал тревогу проникновения когда стоял на охране. До замены КДЛ такого не было. Да и сообщения эти мешали порядочно смотреть журнал.
Шаманство с конфигом КДЛ'а, в упроге, ничего не давало. Отключение-подключение датчиков тоже.

От безысходности написал в техподдержку Болида. Долго не отвечали.
Позвонил в техподдержку Болида. Ответ был таков - увеличьте параметр "Пауза перед ответом по RS485" в Ппроге.
Сделал - сообщения не исчезли, ничего не изменилось.

Пришел ответ на мыло с саппорта:
"Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Данное событие означает "ШС подключен". То есть была потеря извещателей на линии с последующим их восстановлением.
Вам необходимо скачать и установить АРМ "Орион" версии 7.6.3. Далее в мастере системы в меню "Номер" ввести регистрационный номер, после этого указать путь к базе данных и произвести модернизацию.

Регистрационный номер для версии 7.6.3 можно получить следующим образом:
скачать и заполнить регистрационную карту с сайта Болида;
отправить ее нам на электронный адрес reg@bolid.ru; в ответном электронном письме Вам придет новый номер."

Но тут я не спешил следовать совету болида, а попробовал сначала заменить три проблемных датчика (С2000-ИК исп.1.01) на три датчика другой версии (С2000-ИК исп.2.02) и Это помогло!!!
Вот различия исполнения извещателей:
"С2000-ИК" и "С2000-ИК" исп 03 - аналоги: - объёмная зона обнаружения, дальность - 10 м
"С2000-ИК" исп 02 - объёмная зона обнаружения, обеспечивает отсутствие тревог при перемещении по полу домашних животных весом до 10 кг.
"С2000-ИК" исп 04 - поверхностная зона обнаружения (типа вертикальный занавес).

Лишние сообщения исчезли, стало даже как то не по себе после исчезновения проблемы.
Стал чаще проверять Орион - не висит ли. Нет, шуршит, тихо и спокойно.
Под конец прошу прощения за большой объем. Надеюсь кому-нибудь поможет.

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Длина линии RS-485
    Jordan23 » 07.10.2019, 08:57 » в разделе Охранно-пожарная сигнализация
    5
    2057
    Jordan23 Перейти к последнему сообщению
    07.10.2019, 10:31
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 КПБ Длина линии/Кол-во устройств.
    Maksimus1294 » 06.09.2022, 12:50 » в разделе С2000-КПБ
    1
    584
    GFil Перейти к последнему сообщению
    10.12.2022, 20:40

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности