Непрочитанное сообщение #1 Cobaltum » 29.01.2014, 12:35

Добрый день. Я пытаюсь настроить сценарий для Сигнал-20 (2.05), для работы с клапанами. У меня 20 шлейфов, киоторые попарно должны с помощью реле переключаться при пожаре. Проблема в том, что я настриваю в абд сценарии включения и выключения реле, но реле никак не реагирует на это. Никто не может подсказать каких либо инструкций именнo по настройке реле, а то я думаю, что где-то напортачил с настройкой в абд или в Uprog.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.01.2014, 12:40

В Uprog надо отключить связь ШС с реле

romualdo_ua M
romualdo_ua M
Репутация: 1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 romualdo_ua » 04.02.2014, 21:19

прораб писал(а):В Uprog надо отключить связь ШС с реле
потом привязать сценарий к разделам или шлефам