Первое сообщение
Добрый День! Возникла следующая проблема: отображение состояния разделов, если управление идёт от С-2000М, правильное, но если пульт переходит в режим ПИ и управление идёт от АРМ, то БКИ может показывать , что с разделом нет связи и неисправность, а...
Последнее сообщение
В параметрах рабочего места есть пункт "транслировать события на С2000" (как-то так, точнее сейчас не вспомню), по умолчанию стоит "Да" и именно при этом БИ/БКИ сходят с ума. Отключайте.
Не совсем понятно, что значит фраза...