АРМ "ОРИОН" + С2000М работают ли вместе?

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы
usk
usk
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.04.2015
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #21 usk » 13.04.2015, 21:20

АРМ ОРИОН с пультом по протоколу ОРИОН ПРО через RS232. С2000м режим КОМПЬЮТЕР . К пульту по 485 приборы два СИГНАЛА 20, С2000-Ethernet (Slave), БКИ. АБД опознает прибор БКИ как неизвестный, и у части приборов ,прежде всего подключенных по физ линии к пульту по 485, не считывает конфигурацию. В чем причина?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #22 прораб » 13.04.2015, 22:10

Орион не работает с БКИ. Только Орион Про