Орион и с2000-2. СКУД

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы
darksside
Автор темы
darksside
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31.08.2014
С нами: 2 года 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 darksside » 31.08.2014, 23:57

В системе 10 приборов с2000-2. В АБД завел сначала одну дверь с считками, пользователю прописываю ключ, записываю ключи, а в приборе их нет. При этом галочка стоит: Хранить в приборах. Но при нажатии подробнее: Пишет что в приборе и не должны храниться ключи.
Добавляю для интереса еще одну дверь с считкой. Записываю ключи, и вот в этот прибор они пишутся, в другие нет. Только в один прибор, хоть тресни.. Грубо говоря, приборы с адресами: с 30 по 40. И пишется только в 34.. Почему так не могу понять.. Есть мыслишки?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 01.09.2014, 07:14

В уровни доступа посмотрите

darksside
Автор темы
darksside
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31.08.2014
С нами: 2 года 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 darksside » 01.09.2014, 09:40

Ключи прописывал для администратора, уровень доступа "максимум"

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 02.09.2014, 06:13

Привязки считывателей к дверям проверьте, они порой самопроизвольно исчезают. Если вообще были.
НЕ сможете - из одного прибора в другие УПРОГом всё добавьте :)

vidikon58
Аватара
vidikon58
Возраст: 58
Репутация: 0
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 5 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 vidikon58 » 05.09.2014, 17:00

darksside писал(а):В системе 10 приборов с2000-2. В АБД завел сначала одну дверь с считками, пользователю прописываю ключ, записываю ключи, а в приборе их нет. При этом галочка стоит: Хранить в приборах. Но при нажатии подробнее: Пишет что в приборе и не должны храниться ключи.
Добавляю для интереса еще одну дверь с считкой. Записываю ключи, и вот в этот прибор они пишутся, в другие нет. Только в один прибор, хоть тресни.. Грубо говоря, приборы с адресами: с 30 по 40. И пишется только в 34.. Почему так не могу понять.. Есть мыслишки?
Конфигурацию приборов с адресами 30-40, перед записью ключей считывали?
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.