Тип зоны и шлейфа для ИПР-513-АМ v.1.01

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


egor2003
Автор темы
egor2003
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 egor2003 » 12.01.2015, 18:37

Орион 7.6.3. более-менее корректно отрабатывает нажатие ИПР-513 АМ только при типе зоны в КДЛ "3" (тепловой извещатель) и типе шлейфа в Орион "пожарный". Так и должно быть? В документации ничего не нашёл.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 13.01.2015, 07:15

Это вполне нормально... Сам долго эксперементировал, но работает только так. Так уж устроен Болид :)

egor2003
Автор темы
egor2003
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 egor2003 » 14.01.2015, 05:36

Понял, спасибо. Остаток жизни посвящу созданию Партии обзывателей адресных ИПР-ов тепловиками. С последующим захватом большинства в госдуме. :zvez_ochki:

kylikov-sergey74
kylikov-sergey74
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 kylikov-sergey74 » 20.03.2015, 17:53

Прошивка КДЛ вер. 2.10 (223 Кб) март 2015
•Добавлена возможность объединения входов в зоны.
•Добавлен тип входа «Пожарный ручной».
•Введены новые состояние и событие «Пожар2».
•Добавлены тактики управления выходами по событию и состоянию «Пожар2» - 50, 51, 52 и 53.
•Добавлены тактики управления выходами по состоянию клапана - 46, 47, 48 и 49.
•Изменён алгоритм работы тактик управления 36 и 37.
•Добавлен тип входа «Водосигнальный».
•Введены новые состояния и события «Тревога затопления» и «Восстановление датчика затопления».
•Уменьшено время нахождения АУ по адресу номер 127, также сокращено время нахождения АУ после смены или программирования адреса.
•Добавлен тип входа «Пожарный пусковой».
•Введены новые состояния и события «Активация устройства удалённого пуска» и «Восстановление устройства удалённого пуска».


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности