Непрочитанное сообщение #1 asp_2 » 18.02.2015, 00:31

Помогите пожалуйста. В наследство досталась система СКУД и АПС, построенная на Болиде. СКУД: С2000м+С2000-2, АПС: С2000м+С2000-КДЛ+ДИП34а.
Два рабочих места ОРИОН (2 ПК) одно соотвественно СКУД, другое АПС. На каждой из системе присутсвует С2000-ПИ, от него связь с компьютером. На АПС стоят два релейных блок С2000-СП1.
ПК, С2000м, С2000-ПИ, С2000-СП1 находятся рядом в одной комнате. Каким образом связь между собой СКУД и АПС, чтобы по сработке пожарной сигнализации, разблокировались двери?

alxsh
alxsh
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #2 alxsh » 18.02.2015, 05:12

Правильно ли я понял, что 2 АРМ Орион на одном компе с разными базами данных? И Орион ли это, а не Орион про?
Если Орион 7.6.3, то необходимо делать единую базу данных с одним АРМ Орион и через сценарии делать управление дверями при пожаре.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #3 ivz9999 » 18.02.2015, 06:36

Мне кажется, что можно управлять дверями при пожаре на релейном уровне, не объединяя БД. На пожарном АРМе надо создать сценарий для переключения какого-либо реле, с этого реле в виде технологического ШС снимать инфу для АРМа СКУД, в котором создать сценарий на разблокировку дверей при нарушении технологического ШС.
Но это актуально только в том случае, если необходимо оставить оба АРМа. Если это необязательно, то соглашусь в предыдущим постом

asp_2
Автор темы
asp_2
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 asp_2 » 18.02.2015, 22:44

Орион 7.6.3 два компа, две базы данных. в СКУД сценарий открытия всех дверей создан. В релейном блоке АПС сценарии разблокировки прописаны. Вопрос - как завести сигнал в СКУД? возможно ли организовать обмен сообщениями между пультами С2000М или с реле завести кабель на контакты ближайшего блока управления дверьми С2000-2 на ШС? Если заводить кабель на IC C2000-2? то какаое компенсируещее сопротивление ставить в цепь?
Согласен, что проще организовать обе системы на базе одного ПК, но "политика партии" пока не подразумевает такой возможности.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 18.02.2015, 22:57

Пульты не умеют обмениваться между собой информацией, поэтому только релейная связь.
Оконечный резистоор для данного девайса 8,2 кОм.