Не могу понять в чем дело. Работает какое-то время, затем теряет контакт со всеми приборами. Контакт восстанавливает только после перезагрузки компа.
Перезагрузка Orion.exe и Swt.exe не помогает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 06.03.2015, 19:38

Прчичин проблемможет быть несколько, как от преобразователя интерфейса (USB-RS232), так и по вине самого интерфейса. Напишите, как у Вас организован интерфейс RS485 и как подключены приборы к РМ.

xm0d532
xm0d532
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 xm0d532 » 25.03.2015, 09:36

Как вариант-антивирус.Было дело с антивирусом AVG.Время от времени терялся контакт с прибором,особенно при записи в прибор большого объема данных.Я так понимаю антивир снифит каждый пакет,время теряется,сторожевой таймер ругается.При выключении резидентного сканера антивира проблема полностью ушла.