Помогите новичку

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


svyazistOMK
Автор темы
svyazistOMK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 svyazistOMK » 14.04.2015, 21:13

Добрый вечер всем!
По работе приходится изучать Орион 7.6.2. Пульт 2000м через ПИ-ГР на комп,15 приборов 100 разделов.Могу шлейф подключить,раздел прописать,планы нарисовать.Но есть непонятки. При запуске ОЗ во время проверки пультов показывает не соответстве типов(прописан Сигнал-10 а стоит 20),как вылечить? Меняли пульт Сигнал-10 на Сигнал-20 и теперь в 20 все время щелкает реле,что может быть? Спасибо.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 16.04.2015, 08:48

Надо смотреть (в АБД и УПрог-ом) программу управления реле и либо убрать за ненадобностью, либо разбираться с условием.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #3 sibguardian » 16.04.2015, 09:04

svyazistOMK писал(а):Добрый вечер всем!
По работе приходится изучать Орион 7.6.2. Пульт 2000м через ПИ-ГР на комп,15 приборов 100 разделов.Могу шлейф подключить,раздел прописать,планы нарисовать.Но есть непонятки. При запуске ОЗ во время проверки пультов показывает не соответстве типов(прописан Сигнал-10 а стоит 20),как вылечить? Меняли пульт Сигнал-10 на Сигнал-20 и теперь в 20 все время щелкает реле,что может быть? Спасибо.

Несколько вопросов:
- точно стоит Орион 7.6.2, а не 7.6.1 или 7.6.3, насколько помню, полноценная поддержка Сигнал-10 идет с версии АРМ 7.6.3, и то только шлейфные выходы (не адресные датчики)
- "Пульт 2000м через ПИ-ГР на комп" - зачем так "вымучено", да ещё и ПИ-ГР прикрутили, у Болида есть же проверенные схемы подключения (см. АРМ "Орион ПРО" Руководство по эксплуатации, со стр. 22 п.1.2.2.1 и ниже)
Вложения
болид 3.png
болид 2.png
болид 1.png

svyazistOMK
Автор темы
svyazistOMK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 svyazistOMK » 26.04.2015, 13:48

Да ,точно 7.6.2.,было вообще 7.5. Стояла 10,была заменена на 20ку.Может там шлейфы остались прописанные вот и щелкает как сработка? Пульт С2000м в режиме ПИ.А не соответствие типов как вылечить? Удалить прибор и по новой прописать? Наверно все разделы и схемы перерисовывать придется.Адресных нет.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #5 sibguardian » 27.04.2015, 08:24

Попробуйте сделать модернизацию баз, иногда помогает... Перед модернизацией "старую" БД сохраните в архив, на всякий случай. Сначала сделаете "расширенную" проверку, затем "модернизацию".

6.4.6 Проверки базы данных системы

Необходимы при подозрении на разрушение структуры или потерю данных из таблиц, входящих в базу данных системы.
Существуют следующие типы проверок:
1) стандартная - включает проверки существования таблицы, сохранность структур и индексов таблиц;
2) расширенная - проверяет соответствие записей, хранящихся в таблицах, их шаблонам и возможное удаление части записей в результате компьютерных сбоев.

После каждой проверки программа выдает заключение по состоянию БД:
1) проверка закончена. Нет замечаний - не выявлено ошибок или какого-либо несоответствия в БД;
2) рекомендуется модернизация БД - выявлены таблицы более ранней версии;
3) рекомендуется лечение БД - разрушены структуры некоторых таблиц или вся база данных.
По окончании проверки формируется отчет по состоянию БД. Для вывода отчета на экран необходимо нажать кнопку <<Отчет>>.
Вложения
Мастер системы 1.png
Мастер системы 2.png
Мастер системы 3.png
Мастер системы 4.png

svyazistOMK
Автор темы
svyazistOMK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 svyazistOMK » 27.04.2015, 16:13

Полечил базу,но только в стандарте,в расширенном режиме виснет на GrKeyBoxes.При модернизации тоже виснет там же.Вроде подлечилась.А так решил новую базу делать.

svyazistOMK
Автор темы
svyazistOMK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 svyazistOMK » 27.04.2015, 16:23

Но проблема не совмести приборов не ушла.Делаю новую базу.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #8 sibguardian » 28.04.2015, 06:03

svyazistOMK писал(а):Но проблема не совмести приборов не ушла.Делаю новую базу.
Я так и говорил, "...иногда помогает".


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость
Боты: Google [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности