Переименование событий в АРМ ОРИОН

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Deva
Автор темы
Deva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Deva » 08.08.2015, 17:52

Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой не понимания событий АРМ ОРИОНом от приборов С2000-СП4/220. При нажатии на кнопку, а также при переходе клапана из исходного состояния в рабочее и наоборот, формируются сообщения Резерв. Как их переименовать??? И как убрать трансляцию событий Нарушение технологического ШС и восстановление технологического ШС???

crack
crack
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #2 crack » 09.08.2015, 09:55

такая же проблема с сообщениями резерв в контроле доступа с С2000-2, в принципе каждому шлейфу присвоить событие в с2000м где вы его и переименуете, в понедельник сам буду пробовать

Deva
Автор темы
Deva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Deva » 09.08.2015, 11:39

crack писал(а):такая же проблема с сообщениями резерв в контроле доступа с С2000-2, в принципе каждому шлейфу присвоить событие в с2000м где вы его и переименуете, в понедельник сам буду пробовать

Я спрашиваю не про С2000М, а про АРМ Орион!

crack
crack
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #4 crack » 09.08.2015, 13:13

сообщения берутся из с2000м, орион уже принимает то что присылает ему пульт, если менять, то меняй сначала в пульту потом в орионе

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 10.08.2015, 00:11

На вкладке "Переименование событий" создаем новый сценарий переименования, в нем нужно создать необходимое количество событий.
Затем на вкладке "инспектор" выбираем базовое событие которое нужно переименовать, строчкой выше пишем свое событие, задаем параметры отображения на дисплее ПКУ. И далее в окне приборы(шлейфы) выбираем нужный шлейф или реле шлейфа для которых будет использоваться данный сценарий переименования.
Если нужно могу какую-нибудь конфигурацию скинуть с переименованными событиями.
Не ошибается только тот кто не работает.

Deva
Автор темы
Deva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Deva » 10.08.2015, 20:55

Все это конечно хорошо, но в пульте нет залитой конфигурации он работает в качестве преобразователя интерфейса!
Я спрашиваю как в арм орионе поменять события, а не в пульте с2000!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 10.08.2015, 21:01

Про АРМ написано следующее:
Спойлер
6.6.7 Настройка пользовательских сообщений
Пульт позволяет создавать собственные сообщения, которые он будет отображать и
печатать вместо стандартных. Правила переименования стандартных сообщений в пользова-
тельские задаются с помощью т.н. сценариев переименования. Сценарий переименования задает
для каждого из стандартных сообщений новое название, звуковой сигнал, уровень тревожности
и принадлежность категории. Сценарий позволяет переименовать до 4 стандартных сообщений.
Пульт позволяет создать до 32 сценариев переименования. Сценарий может быть назначен лю-
бому шлейфу сигнализации (или нескольким ШС), включенному в базу данных пульта. Если
шлейфу сигнализации назначен сценарий переименования, то стандартные сообщения от этого
шлейфа будут заменяться на определенные пользователем, если такая замена прописана в
сценарии. Переименование сообщений наиболее актуально для технологических шлейфов
сигнализации, обычно контролирующих состояние какого-либо оборудования. Данная возмож-
ность позволяет отобразить, например, вместо стандартных сообщений «НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС» и
«ВОССТ. ТЕХНОЛ.ШС» другие сообщения, например, «ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА» и «ЗАДВИЖКА
ЗАКРЫТА».
Настройка переименований сообщений выполняется на вкладке «Переименование
событий» программы «pprog.exe». Нужно создать сценарий переименования, выбрать исходные
стандартные сообщения, для которых задать новые названия, выбрать звуковые сигналы, указать
уровни тревожности и выбрать категории, которым будут принадлежать переименованные сооб-
щения. Уровень тревожности определяет приоритет отображения сообщений на ЖКИ пульта
при получении нескольких разных тревожных сообщений. Чем больше уровень тревожности,
тем выше приоритет отображения этого сообщения на фоне других тревожных сообщений,
возникающих в системе. Через категорию сообщения можно настроить, будет ли оно
сохраняться в буфере пульта, отображаться на ЖКИ, печататься на принтере и передаваться
клавиатурам «С2000-К» и информаторам «С2000-ИТ». После создания сценарий
переименования назначается шлейфам сигнализации, сообщения от которых должны
отображаться в соответствии со сценарием.
Про другие переименование даже в инструкции ничего не написано.
Не ошибается только тот кто не работает.

crack
crack
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #8 crack » 11.08.2015, 10:47

http://s017.radikal.ru/i443/1508/86/1cac1ee9772c.jpg
на фото видно видно дверь взломана,выход из помещения возможен не по кнопке, конструкция замка позволяет ручкой двери изнутри щеколду задвинуть, как с этим бороться? еще сообщение резерв- относящиеся к системному сообщению под номером 15( оно в орионе -РЕЗЕРВ), срабатывает когда дверь открывается(нарушение геркона) как его убрать- понимаю что можно указать фильтр при загрузке ориона и не париться о лишних сообщениях, но необходимо в автоматическом режиме чтобы было так

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #9 sibguardian » 11.08.2015, 19:40

crack писал(а):сообщения берутся из с2000м, орион уже принимает то что присылает ему пульт, если менять, то меняй сначала в пульту потом в орионе
Error: ПКУ С2000М не пересылает переименованные сообщения, сообщения передаются стандартные. Переименование работает только в самом пульте - на дисплее ЖК.

Сценарии переименовываются в АРМ:
шаг 1 Сначала создаем Сценарий переименования на вкладке "Сценарии управления" - шаг сценария "Изменение системного события" - выбираем событие, которое должно показываться (их там дофига) вместо стандартного.
шаг 2 Далее переходим на вкладку "Структура системы" - выбираем прибор и его элемент (шлейф,реле, считыватель) событие от которого хотим переименовать, в "Инспекторе" жмем закладку "События" - выбираем событие элемента и привязываем к нему наш сценарий переименования.

Для чего это нужно: например есть больничные палаты и ШС приборов, которые в них заходят + кнопки вызова мед персонала. Нужно сделать, чтобы вместо события от ШС "Тревога" в АРМ показывалось что-то типа "Медицинская помощь" - в АРМ это событие переименования 93 "Медицинская помощь" Или есть 48 "Утечка газа".
Вложения
АРМ переименование событий 1.png
АРМ переименование событий 2.png
АРМ переименование событий 3.png

Deva
Автор темы
Deva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #10 Deva » 12.08.2015, 10:21

Спасибо буду пробовать.
А вот как узнать какое событие выбирать если генерируется сообщение резерв, в выпадающем списке их много под разными номерами???
И как убрать трансляцию технологических сообщений???

crack
crack
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #11 crack » 12.08.2015, 12:09

Deva писал(а):Спасибо буду пробовать.
А вот как узнать какое событие выбирать если генерируется сообщение резерв, в выпадающем списке их много под разными номерами???
И как убрать трансляцию технологических сообщений???
запускаешь оперативную задачу, правой кнопкой кликаешь где у тебя пишутся события, выбираешь фильтр, откроется окошечко, там стоит галочка показывать все, убери ее, и колесиком спустись в низ до слов резерв, скорее всего у тебя 15 сообщение системное, ставь галочки напротив резерв, если оно появится в логах то это твое сообщение, его и редактируй
Вложения
событияй.png

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #12 sibguardian » 12.08.2015, 12:16

Deva писал(а):Спасибо буду пробовать.
А вот как узнать какое событие выбирать если генерируется сообщение резерв, в выпадающем списке их много под разными номерами???
И как убрать трансляцию технологических сообщений???
Сообщение "Резерв" будет в том случае, если АРМ Орион не имеет совместимости с каким-либо прибором, т.е. это некоторые служебные сообщения (не все) от новых приборов Болида выпущенных после релиза АРМ Орион 7.6.3.
АРМ просто не понимает эти команды и выдает - Резерв.
Посмотрите таблицу совместимости Болида http://bolid.ru/files/373/566/table_compatibility.pdf - что с чем может работать.

Deva
Автор темы
Deva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #13 Deva » 12.08.2015, 20:35

Таблицу я уже смотрел что АРМ Орион не совместим с С2000-СП4/220, но в паспорте на С2000-СП4/220 отмечено, что С2000-СП4/220 работает с АРМ Орион. И на самом деле норм работает только с сообщениями косяк. Последний релиз АРМ Орион -2008г, С2000-СП4/220 стали выпускать 2014г. Не понятно, почему "болид" не хочет свой продукт обновить :nez-nayu:
В любом случае спасибо, буду пробовать изменить сообщения!

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #14 Vse » 13.08.2015, 08:45

Источник: http://bolid.ru/about/news/2015/04/28/news_1057.html
28 апреля 2015
С АРМ "ОРИОН" НА АРМ "ОРИОН ПРО"
Напоминаем Вам, что на сегодняшний день АРМ "Орион" представляет собой первый вариант ПО ИСО "Орион", поддерживающий только базовый функционал систем ОПС и СКУД. Развитие этого продукта прекращено, служба технической поддержки продолжит консультации пользователей. На смену АРМ "Орион" выпущен новый продукт — АРМ "Орион Про".

Для создания систем безопасности, в которых необходимо в полной мере использовать функционал новых приборов: "С2000-2" вер.2.0х, "С2000-BioAccess", "Сигнал-10" в адресном режиме, "С2000-АСПТ", "Поток-3Н", "Рупор-200", "С2000-СП4", "РИП-RS", "С2000-БКИ", "УО-4С", "С2000-PGE", "С2000-ПП", "С2000-ADEM", следует применять АРМ "Орион Про".

Кроме поддержки новых приборов, АРМ "Орион Про" позволит организовать распределенную систему, в которой каждое из рабочих мест выполняло бы свою конкретную функцию, т.к. данный АРМ имеет клиент-серверную архитектуру (АРМ "Орион" предлагает функционал только для одного рабочего места). АРМ "Орион Про" практически не имеет ограничений по количеству контролируемых устройств (может быть задействовано до 63 ПК, к каждому из которых подключаются до 1024 приборов). В АРМ "Орион Про" можно настроить более гибкую реакцию системы на различные события, чем в АРМ "Орион" (пользовательские сценарии с помощью скриптов). В составе АРМ "Орион Про" при покупке "Генератора отчетов" поставляется архитектор отчетов, с помощью которого можно создать любой пользовательский отчет (произвольную выборку по любым параметрам).

Также АРМ "Орион Про" имеет интегрированную видеосистему. Эта видеосистема, в отличие от системы "Орион Видео", поддерживает новые модели популярных производителей камер, стандарт ONVIF и работает с видеокодеком H.264 с увеличенным количеством камер.

Желающим перейти с АРМ "Орион" на АРМ "Орион Про" необходимо предоставить информацию о заводском номере и ID номере ключа защиты (посмотреть ID ключа можно здесь). Данный ключ можно будет использовать для "Оперативной задачи" АРМ "Орион Про" соответствующего исполнения. При переходе с одного исполнения на другое необходимо будет доплатить только разницу в цене.

Дополнительно потребуется приобрести "Сервер" Орион Про и "Администратор базы данных" Орион Про. Модули отчетности ("Генератор отчетов", "Учет рабочего времени") докупаются по потребности.

При переходе с "Орион Видео" на Видеосистему "Орион Про" вы продолжаете использовать тот же аппаратный ключ от АРМ "Орион", в котором прописаны камеры. Для расширения рабочих мест с видеосистемой ключ необходимо направить в ЗАО НВП "Болид" для переноса лицензий на видеокамеры в другой ключ.

По вопросам цен и приобретения обращайтесь в отдел продаж по телефону: +7 (495) 775-71-55.

ivanovandrey
ivanovandrey
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #15 ivanovandrey » 14.11.2020, 21:16

Разбудим тему.
Есть СКУД, в котором С2000М стоит в режим Компьютер с протоколом Орион Про, в системе есть Орион 7.6.3 и С2000БКИ, у БКИ адрес 2.
Периодические Орион начинает плодить события Резерв с адресом 2/7. 2 - это БКИ, как узнать, что такое 7?
Конечная моя цель, переименовать событие в Орионе, но я не знаю, что это за событие такое, и во что его переименовывать.

Орион - Резерв.png

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #16 DruG » 15.11.2020, 08:11

а пульт какое сообщение в этот момент показывает?
переименовать, скорее всего, простым способом не получится, т.к. больше похоже на то, что Орион даже не знает что это за событие, вполне возможно его надо добавлять каким-то образом в базу Ориона. Это уже не в АБД делается.

ivanovandrey
ivanovandrey
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #17 ivanovandrey » 15.11.2020, 12:06

То есть, мне надо увидеть, какое событие отображает пульт, влезть в БД Ориона и в каком-то поле заменить текст "Резерв" на осмысленные слова?
Каким редактором удобнее всего открыть и редактировать БД Ориона 7.6.3?

Разумеется, перед работой копия базы будет заботливо сохранена.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #18 DruG » 16.11.2020, 08:01

это чтобы понять, насколько важное сообщение вы пропускаете, а то может проще забит на него :-)
есть вероятность, что в базе нету поля Резерв, а Орион видя неизвестный код события сам это пишет. Возможно в базе есть таблица с кодами, текстом и описанием событий, и возможно туда можно добавить строку с вашим кодом (правда не знаю, отобразит ли пульт этот код или же сразу событие, потом недостающую информацию можно попробовать найти в Орион ПРО).
не редактировал, не подскажу, но видимо что-то из серии "редактор BDE скачать без регистрации и смс" :hi_hi_hi:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #19 pet-and » 16.11.2020, 08:51

ivanovandrey писал(а):Каким редактором удобнее всего открыть и редактировать БД Ориона 7.6.3?
Paradox Data Editor вам в помощь.

ivanovandrey
ivanovandrey
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #20 ivanovandrey » 16.11.2020, 12:19

Только что от пульта. В нём НЕТ никаких событий в указанное время. Получается, что Орион их выдумывает.