Сценарий для двух общих зон и двух хозорганов

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы
usk68
Автор темы
usk68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #1 usk68 » 18.11.2015, 13:40

Помогите с написанием сценария. Условия такие : АРМ ОРИОН (протокол ОРИОН про) через С200ОМ (компьютер) к прибором по интерфейсу 485 . К одному Сигналу20 подключены шлейфы которые разбиты на два раздела : ПЕРЕМЕТР и КОРИДОРЫ. Ко второму прибору С2000-4 подключены шлейфы кабинетов -ХОЗОРГАНОВ , которые образуют два раздела : каб ИТР, ЛАБОРАТОРИЯ .Снятие и постановка через считыватель С2000-4 ( РЕАЛЬНО ПОКА ПО ТЕЛЕФОНУ). ПЕРИМЕТР И КОРИДОРЫ общии зоны. Как прописать и где (в С2000м или АБД АРМ РИОН) чтоб были реализованы функции двух общих зон. Переключить шелейфы на С2000-4 не вариант ,

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 18.11.2015, 14:13

Начиная отсюда, я ничего не понял
Снятие и постановка через считыватель С2000-4 ( РЕАЛЬНО ПОКА ПО ТЕЛЕФОНУ). ПЕРИМЕТР И КОРИДОРЫ общии зоны. Как прописать и где (в С2000м или АБД АРМ РИОН) чтоб были реализованы функции двух общих зон. Переключить шелейфы на С2000-4 не вариант ,
Я может не совсем в теме, какие такие функции общих зон?
Вам нужно с одного считывателя управлять и периметром, и коридором, и кабинетами или что?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 18.11.2015, 14:28

Периметральные шлейфы в один раздел, коридорные в другой, те же, которые и туда и туда - в третий.
к периметральному реле привязываете раздел Периметр и раздел Общий. к коридорному реле привязываете раздел Коридор и раздел Общий.

usk68
Автор темы
usk68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #4 usk68 » 18.11.2015, 14:50

общиие зоны (ШС) реализует прибор С2000-4, общая зона управляется (взятие/снятие) связаных с ней нескольких ШС.Т.е когда все связанные зоны (кабинеты разных фирм) стали под охрану , становится под охрану общая зона (ШС) например общии коридоры, фойе. . Общая зона снимется с охраны как тольк0 снимается одна из связанных зон.
НО у меня "общие зоны" это два раздела ПЕРИМЕТР и КОРИДОРЫ в которых несколько шлейфов и они должны упраляться двумя другими разделами "каб ИТР" "Лаборатория". и вопрос гед лучше сочинять сценарий в пульту или в АБД.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 18.11.2015, 15:05

Вроде стало понятнее: есть несколько разделов-кабинетов, каждый из которых принадлежит какой-то фирме. А есть два общих раздела: коридор и периметр. Требуется ставить на охрану коридор и периметр, если ставится под охрану любой из кабинетов, а все остальные кабинеты уже под охраной. Соответственно, если хоть еще один из кабинетов не под охраной, то коридор и периметр под охрану не надо ставить. Ну а снимается с охраны периметр и коридор вместе с первым снимаемым кабинетом.
Я правильно понял?

usk68
Автор темы
usk68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #6 usk68 » 18.11.2015, 16:27

Да

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 18.11.2015, 18:27

В Ппроге создать сценарий управления ШС, по которому при взятии нужных разделов автоматически возьмутся на охрану и ШС целевого раздела.
Выглядит примерно вот так:
Вложения
конф.txt.7z
(1.02 КБ) 29 скачиваний

usk68
Автор темы
usk68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #8 usk68 » 19.11.2015, 08:42

т.е. сценарий пишем в пульте с2000м

usk68
Автор темы
usk68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #9 usk68 » 19.11.2015, 08:54

Спасибо