Приветствую всех.
АРМ Орион, СКД все контроллеры С2000-2.
Задача открывать все двери если пожар через ПЦН Гранита.
Подключил ПЦН Гранита на ближайший С2000-2 1ШС.
Подскажите как настороить чтобы в случае нарушения ПЦН двери открывались, а в случае восстановления закрывались автоматически.
Спасибо.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 42
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 10 месяцев 22 дня
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #2 Sm521987 » 31.01.2016, 21:59

Задать тип шс - технологический,
В АБД Создать сценарий управления доступом: ОТКРЫТЬ ДОСТУП ПРИ НАРУШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ШЛЕЙФА, и Восстановить доступ при восстановлении технологического шлейфа
Привязать этот сценарий к считывателям

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 01.02.2016, 00:56

Sm521987 писал(а):Задать тип шс - технологический,
В АБД Создать сценарий управления доступом: ОТКРЫТЬ ДОСТУП ПРИ НАРУШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ШЛЕЙФА, и Восстановить доступ при восстановлении технологического шлейфа
Привязать этот сценарий к считывателям

У С2000-2 ШС только охранные

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 01.02.2016, 06:09

Охранный тоже сгодится. Только текстовка по событиям будет соответствующая. Хотя бы сам раздел назвать технологическим, чтобы охрана понимала, о чём речь.

otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #5 otvertka » 01.02.2016, 06:36

Сценарии настроил. При нарушении ШС1 С2000-2 дверки открываю, при восстановлении закрываю.
Только автовзятие теперь надо настроить, т.к. АРМ Орион не мониторится.
Есть мысли?