Все верно.Mixail 51 писал(а):Это не сценарий, это я тупанул.
Как я понял, внимательно прочитав вопрос, у Вас стоит некое устройство которое делает тревогу в ШС № 1 контроллера С2000-2, к которому привязан сценарий.
Вы хотите организовать автовзятие данного шлейфа, в свою очередь когда шлейф берется берется на охрану, то отрабатывает сценарий и доступ восстанавливается. Верно.
Mixail 51 писал(а):Вопрос в том где взять событие "восстановление охраняемой зоны":Могу предположить, подчеркиваю предположить, следующее:
- Спойлер
- шлейф в С2000-2 делаем как "открытие доступа";
- в АРМе этот шлейф делаем как технологический;
- создаем два сценария, "открытие доступа" и "отмена эвакуации";
- соответственно при нарушение технологического отрабатывает "открытие доступа";
- при восстановление "отмена эвакуации".
Ну или делать шлейф охранным, снимать его с охраны и к событиям "нарушение/восстановления снятой зоны" подвязывать сценарии управления доступом.
Ну а чего Вы хотели, тем более, что в случае с ШС такого прибора, каким является С2000-2, все не так очевидно.otvertka писал(а):...
Т.е. вы неуверены в работоспособности этой схемы? Нужно будет пробывать?
да, просто та тема заглохла... А если заколхозить сценарий что-то вроде пытаться брать ШС1 под охрану раз в час например если есть тревога по ШС1?Mixail 51 писал(а):И я так понимаю эта тема является продолжением темы про пцн гранита, верно?
Просто понадеялся на Болид Всемогущий , при подготовке проекта.pet-and писал(а):Ну а чего Вы хотели, тем более, что в случае с ШС такого прибора, каким является С2000-2, все не так очевидно.otvertka писал(а):...
Т.е. вы неуверены в работоспособности этой схемы? Нужно будет пробывать?
Ответ тех. поддержки:Mixail 51 писал(а):Правильно поняли, нужно пробовать, я вот еще смотрю по события в разделе, там тоже нет события о восстановлении охраняемого шс, так что либо ТП отписались, либо не правильно поняли.