Сообщение о проходе сотрудника дважды подряд в учете рабочего времени

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


adminlzma
Автор темы
adminlzma
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #1 adminlzma » 08.09.2016, 11:36

Доброго дня.
В учете рабочего времени при проходе через "условную дверь" происходит задвоение прохода. То есть УВР показывает что сотрудник заходил дважды с разницей в секунду.
Нюансы: 1. "Условная дверь" -это два считывателя которые висят на проходной., никакой двери, турникета нету.
2. К считывателям proxi 3a не подключены контакты зеленого светодиода, красного светодиода, и бипера... Возможно ли что из-за этого считыватель отправляет повторно код считываемой карты?
3. В контроллерах С2000-2 прописаны однонаправленные двери, на вход и выход соответственно.
4. На остальных дверях задвоения не происходит.
5. Считывали прописаны на разных контроллерах, то есть не на одном, а в разных местах расположенных.
6. В оперетивной задаче при проходе через "условную дверь" отображается: доступ предоставлен, проход, проход....., но абсолютно также отображаются и другие двери.
Пожалуйста, подскажите куда копать?


Версия 1.7.6.1520 выпуск 7.6.1

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 EkaterinaIlyina » 08.09.2016, 13:46

У вас наверное цепь контроля прохода на контроллере в обрыве (т.е контроллер сам формирует проход) и ещё в АБД в свойствах компьютера включено "Автоматически формировать проход"

adminlzma
Автор темы
adminlzma
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #3 adminlzma » 08.09.2016, 15:49

EkaterinaIlyina писал(а):и ещё в АБД в свойствах компьютера включено "Автоматически формировать проход"
Спасибо, помогло...