Настройка работы двери на УРВ.

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


adminlzma
Автор темы
adminlzma
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #1 adminlzma » 15.09.2016, 12:10

В УРВ учет времени формируется по состоянию "проход" для определенной двери, но появилась загвоздка. Одна из дверей вместо состояния: "Доступ предоставлен", "проход", формирует состояние: "Доступ предоставлен", "Изменение состояние выхода", "Изменение состояние выхода".
1. Пробывал удалить дверь, и заново прописать в базе, из этого возникает подозрение на неправильно работающий прибор С2000-2.
2. Что если пройти по карточке, что из оперативной открыть принудительно задачи формирует одно и тоже событие.
Где может быть проблема?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 15.09.2016, 12:12

Датчик открытия двери подключен?

adminlzma
Автор темы
adminlzma
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #3 adminlzma » 15.09.2016, 12:18

pet-and писал(а):Датчик открытия двери подключен?
если честно, незнаю.... как нибудь можно проверить?
но раньше таких проблем не возникало....

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
И еще не понятная ситуация. В оперативной задаче, на месте этой двери есть зона какбы охранной сигнализации, но в отличии от других зон охранной сигнализации помеченных синим, эта зона помечена черным? это может быть связанно?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 15.09.2016, 12:27

Так Вы посмотрите состояние раздела, что там пишут.
По-идее, связи между этими событиями не должно быть никакой.

adminlzma
Автор темы
adminlzma
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: системный администратор

Непрочитанное сообщение #5 adminlzma » 15.09.2016, 12:47

pet-and писал(а):Так Вы посмотрите состояние раздела, что там пишут.
Состояние "Нет данных"

Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Прописал ШС от данной двери к данной зоне, эфекта не дало...