Добрый день!
В административном здании предприятия построена СКУД на базе АРМ Орион 7.6.1, контроллерах С 2000-2, считыватели PERCo-RP-14MW. На одной из дверей работающей в режиме "вход/выход" заменили вышедшие из строя считыватели PERCo-RP-14MW на BOLID C 2000-ProxyH, переконфигурировали контроллер - поменяли вид интерфейса считывателя с proхymiti на touch memory. После данных действий контроллер определяет карты сотрудников как новые, не внесенные в базу данных.Если в данный контроллер прописать карту считав ее с BOLID C 2000-ProxyH, то все работает прекрасно. Все пропуска сотрудников 2200 человек программировались и вносились в базу данных через считыватель PERCo-RP-14MW. Каким образом можно заставить контроллер и считыватели BOLID C 2000-ProxyH распознавать уже существующие пропуска из базы данных, собирать 2200 пропусков и программировать отдельный контроллер не вариант.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 08.11.2016, 11:21

Добрый день!
Ваш старый считыватель Перко понимает только формат Wiegand, а новый Болидовский только ТачМемори. Коды карт в этих форматах считываются по разному, отсюда и не пропускает контроллер с новым считывателем карты, которые были занесены в базу с помощью старого считывателя. Здесь только один выход - менять считыватель на тот, который читает формат Wiegand. Либо, если много свободного времени, забивать все карты по новой ))))
Вроде как была на форуме тема про конвертацию кодов из одного формата в другой. Попробуйте поискать, может у кого-то получилось конвертировать.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Даже долго искать не пришлось, первая попавшаяся тема Как преобразовать код карточек Wiegand8 в код TouchMemory

intruder
Автор темы
intruder
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Главный специалист сектора ИТСО

Непрочитанное сообщение #3 intruder » 08.11.2016, 11:37

Спасибо!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость
Боты: Google [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности