Два COM порта

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #1 Dean » 16.03.2017, 10:59

Добрый день!
Есть необходимость подключить две ветки по 20 приборов, к ОРИОН 7.5.2.
Это два разных объекта, подключение запланировано через виртуальные COM-порты. И оборудование MOXA 5110.
На каждом оъекте своя С2000М.
Так вот вопрос как в Орионе настроить два COM-Порта?
Или он не умеет работать с двумя?
Раньше сталкивался только с ОрионПро, там это делается просто. А тут не могу разобраться.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 16.03.2017, 11:23

никак

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #3 Dean » 16.03.2017, 11:28

DruG писал(а):никак
Спасибо, это я уже понял. Осталось объяснить руководству что бы покупали ОрионПро.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 16.03.2017, 15:16

Dean писал(а):Осталось объяснить руководству что бы покупали ОрионПро
А объединить пульты с помощью ПИ? Не, не пойдет?

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #5 Dean » 17.03.2017, 04:14

google писал(а):...объединить пульты...
Можно подробнее?
Просто пульты будут стоять на удаленных объектах, а MOXA 5110 передает только RS232.
И в системе видится как COM порт.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 17.03.2017, 08:44

Подробнее это всё выглядит так:
Берём три С2000-ПИ, вяжем их по интерфейсу RS485, на две из них затягиваем RS232 от пультов, третью подключаем в Сом-порт компа.
Другое дело, что достаточно много преобразований и возможно надо будет выдумывать что-то с таймингами, чтобы связь не падала.