Непрочитанное сообщение #1 fazisee » 25.04.2017, 10:58

Здравствуйте.
Помогите настроить сценарий в оперативной задаче орион 7.6.3 болид.
Нужно чтобы при сработке одного шлейфа в ПКП сигнал-20 №Х срабатывали реле 3 и 5 на всех других приборах №хх ххх хххх.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 26.04.2017, 05:03

Доброго дня!
- открываете в АБД вкладку "Сценарии управления", жмете кнопку "добавить"
- в правой части жмете "добавить шаг сценария", в поле "действие" ставите "включить" (или другую тактику, которая Вас устроит), и ниже в поле "реле" выбираете реле 3 и 5 на всех приборах №хх ххх хххх. Сохраняете.
- в АБД на вкладке "Дерево управления" добавляете этот сценарий.
- переходите на вкладку АБД "структура системы", выбираете нужный шлейф, в АБД в окне "инспектора" выбираете вкладку "События".
- выбираете среди событий "пожар" или "тревога проникновения" и жмете троеточие в этой же строчке.
- в появившемся окне выбираете ранее созданный сценарий.
- обновляете БД в Оперативной задаче.

fazisee
Автор темы
fazisee
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Огромное

Непрочитанное сообщение #3 fazisee » 26.04.2017, 09:14

человеческое спасибо Вам. Попробую так сделать. По результатам сообщу.

fazisee
Автор темы
fazisee
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

какое

Непрочитанное сообщение #4 fazisee » 27.04.2017, 14:58

событие выбрать?
Со сценарием стало всё понятно. Помогите выбрать события.
пожарная тервога
пожарная тревога в зоне?
стработка датчика?

Извещатели на ШС стоят дымовые тип шлейфа пожарный

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #5 Dmitr » 28.04.2017, 04:57

Вы бы хоть написали что Ваши реле будут запускать..
если таблички и сирены - выбирайте пожарная тревога

fazisee
Автор темы
fazisee
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 fazisee » 28.04.2017, 14:47

Реле "СУХОЙ КОНТАКТ" для остановки лифтов. На одном приборе, но управлять им должны все другие приборы.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #7 Dmitr » 02.05.2017, 05:43

Я бы выбрал пожарная тревога. Как по пожарным нормам не знаю. Может еще кто из форумчан подскажет.

fazisee
Автор темы
fazisee
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

ок спасибо

Непрочитанное сообщение #8 fazisee » 02.05.2017, 13:40

ок спасибо

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #9 vidikon58 » 05.05.2017, 17:51

и не забудьте во всех приборах отключить локальное управление реле 3,5.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

fazisee
Автор темы
fazisee
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

лифт

Непрочитанное сообщение #10 fazisee » 15.05.2017, 14:57

Ой я все перепутал.
Ситуация следующая:
Прибору с номером Х подключено на реле 3 "сухой контакт".
Надо чтобы пр срабатывании любого раздела на приборах Хх, ХХХ, ХХХХ и т.д. по сигналу "пожар" срабатывало реле №3 на приборе Х.

Цель срабатывания реле разрыв цепи лифта, чтобы он опустился в автоматическом режиме.

Заранее спасибо.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #11 Dmitr » 16.05.2017, 04:57

Так в чем проблема-то?
Делаете все то же самое, только свой сценарий "присваиваете" по очереди всем разделам, а не одному.

fazisee
Автор темы
fazisee
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

ок

Непрочитанное сообщение #12 fazisee » 16.05.2017, 10:51

огромное спасибо