Непрочитанное сообщение #1 HDD03 » 29.06.2017, 09:16

Здравствуйте.
Появись такая проблема помогите решить.
Есть (АРМ Орион)-(С2000-М)-(С2000-КДЛ)-(С2000-СП1исп01)-(С2000-СП1)
Ситуация в следующем.
Есть два ШС
ШС1. С2000-смк настроен в орине как технологический шлейф
ШС2. С2000-ИК настроен в орине как технологический шлейф

С2000-сп1 исп 1
1 реле
2 реле
3 реле
4 реле

Принцип действия который работает с пультом С2000-м(сценарий) без ориона.
При срабатывании ШС1 включается реле 1 и 2 сразу
При восстановлении ШС 1 Выключается реле 1 и 2 сразу
При срабатывании ШС2 включается реле 1 через некоторое время 2
При восстановлении ШС 2 Выключается реле 1 и 2 сразу

Принцип действия который почему то не работает работает с Орион 7.5.2(сценарий) и пультом С2000-м
При срабатывании ШС1 включается реле 1 и 2 сразу ок
При восстановлении ШС 1 Выключается реле 1 и 2 сразу ок
При срабатывании ШС2 включается реле 1 через некоторое время 2 показывает что запустил сценарий но ни чего не происходит
При восстановлении ШС 2 Выключается реле 1 и 2 сразу запустил сценарий но ни чего не происходит

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 29.06.2017, 09:28

HDD03, ну вы хоть бы конфиг пульта и листинг сценария выложили. И тип ШС надо задавать в самом приборе.

Добавлено спустя 25 секунд:
В каком режиме пульт работает?

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #3 HDD03 » 29.06.2017, 09:53

Режим ПИ

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кон фиг Пульта тоже пж
Вложения
20_04_17 раб2.0.rar
(1.7 КБ) 119 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 29.06.2017, 10:18

Так у вас ШС2, судя по конфигу, это дымовой извещатель.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #5 HDD03 » 29.06.2017, 10:27

Пардон перепутал с ШС10 по памяти писал.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вместо ШС2 ШС 10

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 29.06.2017, 10:32

Ок. А сценарий из Ориона?

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #7 HDD03 » 29.06.2017, 10:35

В каком виде ?
Я уже всяко делал не получается
С ШС1 вопросв нет в орионе а вот ШС10 выезживается

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 29.06.2017, 10:40

Скринами хотябы

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #9 HDD03 » 29.06.2017, 11:36

вот скрины.
Спойлер
Безымянный8.jpg

Безымянный7.jpg

Безымянный6.jpg

Безымянный4.jpg

Безымянный3.jpg

Безымянный2.jpg

Безымянный1.jpg

Безымянный.jpg


google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 google » 29.06.2017, 11:50

В самом КДЛе типы ШС технологические?

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #11 HDD03 » 29.06.2017, 11:57

надо проверить но кажется да

Добавлено спустя 53 секунды:
они тогда бы в пульте и не работали бы
если небыли технологическими

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #12 google » 29.06.2017, 12:03

Это да, но проверить стоит

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #13 HDD03 » 29.06.2017, 12:05

проверю вечером отпишу

Добавлено спустя 1 час 34 минуты:
проверил технологический шлейф


  • Похожие темы