Непрочитанное сообщение #1 HDD03 » 29.06.2017, 10:32

Здравствуйте можно ли выводить данные в реальном режиме времени на монитор оператора с датчика С2000-ВТ.
Температуру и влажность.
Или только что уровень повышен,в норме , понижен.

Vitek
Vitek
Репутация: 2
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 29.06.2017
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: Любитель

Непрочитанное сообщение #2 Vitek » 01.07.2017, 15:58

Здравствуйте.
Можно. Нужно в шлейфе указать /собирать статистику/ и /24-часовая зона/ т указать тип датчиков. Кстати, в старой версии КДЛ не помню в какой, но нет типа выбора водосигнальный или температурный датчик, а значит работать будет только в режиме /охранного датчика/ это касается и с2000м версии ниже v.3.03. Имейте ввиду.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #3 HDD03 » 02.07.2017, 15:52

А тип какой выбирать датчика

Vitek
Vitek
Репутация: 2
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 29.06.2017
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: Любитель

Непрочитанное сообщение #4 Vitek » 07.07.2017, 13:07

Адреса являются смежными, т.е. адрес «С2000-ВТ В»
всегда на единицу больше адреса «С2000-ВТ Т», например, адрес «С2000-ВТ Т» – 126, а «С2000-ВТ В» – 127 (заводская конфигурация).
Для «С2000-ВТ Т» следует устанавливать тип шлейфа «10 – Тепловой термостатический», а для «С2000-ВТ В» тип шлейфа
«15 – Влагоизмерительный». Для задания адресов необходимо с пульта «С2000» (в дальнейшем – пульт) или персонального компьютера
подать одну из команд «С2000-КДЛ