Непрочитанное сообщение #1 iceshock » 16.11.2012, 18:57

Здравствуйте. В этом деле я новичок. У меня имеется 2 контроллера с2000-2 подключенных последовательно. Проблема в том, что после установки драйвера, порту присваивается COM 3. А в администраторе базы данных указан порт com 1. Вот вопрос, как добавить еще один последовательный порт, на котором висят контроллеры. Пробовал присвоить этому порту com1 через диспетчер оборудования, но контроллеры он таким образом не видит..

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 16.11.2012, 19:44

В администраторе, на вкладке приборы, выделить последовательный порт, нажать "править" присвоить нужный номер, нажать "сохранить"