На двух объектах имеется своеобразная аномалия со скуд.
Системы сконфигурированы неизвестно кем и неизвестно когда, но на первый взгляд все сделано правильно - двери добавлены к считывателям и в уровни доступа, пункт хранить ключ в приборах включен и т.д
Объект №1: Орион 7.6.3 + с2000-м + контроллеры с2000-4 версии 1.10(4шт) 1.15(1шт) 3.00 (2шт).
В приборы с версиями 1.15 и 3.00 карты доступа добавляются через АБД без проблем, а вот с приборами с версией 1.10 проблема - "ключ не должен храниться в приборе" хотя конфигурации идентичны. При нажатии кнопки "подробно" видим:
Проблемные двери:
[адрес (тот самый в котором не хранятся ключи)]название
Режим вход: Неверный режим управления со считывателя
Мы наивно полагали, что всему виной старая версия приборов.
Но тут появился...
Объект №2: Орион 7.6.3 + с2000-USB + с2000-2 версии 1.11(3шт) 1.15(3шт) 1.20(1шт) 2.01(1шт)
У всех ключей уровень доступа "Максимум"
Конфигурации идентичны НО в один из приборов версии 1.11 точно так же, как и на объекте №1 не записываются ключи, мол "ключ не должен храниться в приборе". Тут уже версия прибора явно не причем, т.к два других контроллера с такой же версией без проблем воспринимают ключи из АБД. При нажатии кнопки "подробно" видим:
Проблемные двери:
[адрес (тот самый в котором не хранятся ключи)]название
Режим вход: дверь не управляется со считывателя
Режим выход: дверь не управляется со считывателя
[адрес (тот в котором хранятся ключи)]название
Режим вход: дверь не управляется со считывателя
Подозреваем, что проблема лежит на поверхности, но что-то пока не получается ее конкретизировать.
Заранее благодарны за подсказки.