Пульт С2000М и Орион 7.6.3

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


amator82
Автор темы
amator82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28.06.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 amator82 » 29.06.2013, 06:55

Здравствуйте. Имеется пульт С2000М, АРМ "Орион" 7.6.3, несколько приборов (С2000-2, Сигнал 20П). Пульт я подключаю к компьютеру через преобразователь интерфейса USB-RS232 (в виде флэшки такой). Объясните пожалуйста, какие настройки выставить в пульте и АБД, чтобы происходил обмен с приборами? Если я перевожу пульт в режим программирования, то АБД находит приборы при опросе, но стоит выйти из режима программирования-ничего не находит. Заранее спасибо.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 29.06.2013, 07:38

А точно у вас преобразователь в виде флешки? Может простая флешка в виде преобразователя?
Курите man'ы , господа.

amator82
Автор темы
amator82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28.06.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #3 amator82 » 29.06.2013, 07:46

Сарказм засчитан, хотелось бы услышать что-то дельное.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 29.06.2013, 12:17

Переведите пульт в режим "ПИ/резерв"

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #5 Vse » 12.07.2013, 14:41

на Пульте С2000М :
PRG
пароль
ent
Настройка
ent
RS232
ent -режим "ПИ/резерв"

(С) принадлежит автору. Ссылка на автора обязательна. 2013год.

umbr inj
umbr inj
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 umbr inj » 07.11.2013, 14:38

Построение системы: АРМ "Орион"/RS-232/С 2000ПИ/RS-485/С 2000М/RS-485/Приборы.
Пульт С 2000М в режиме ПИ/РЕЗЕРВ.Приборы АРМ находит только если пульт в РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.Требуется,чтобы и АРМ и пульт работали параллельно :du_ma_et:

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 07.11.2013, 15:44

umbr inj писал(а):Построение системы: АРМ "Орион"/RS-232/С 2000ПИ/RS-485/С 2000М/RS-485/Приборы.
Пульт С 2000М в режиме ПИ/РЕЗЕРВ.Приборы АРМ находит только если пульт в РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Сдаётся мне , что нужно - АРМ "Орион"/RS-232/С 2000ПИ/RS-485/С 2000ПИ/RS-232/С 2000М/RS-485/Приборы.
umbr inj писал(а):Требуется,чтобы и АРМ и пульт работали параллельно
Если параллельно, тогда режим "Орион Про" в АРМ и режим "Компьютер" в пульте. А в ПИ/РЕЗЕРВ будет только резервирование АРМа пультом.
Курите man'ы , господа.

umbr inj
umbr inj
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 umbr inj » 08.11.2013, 06:35

Не работает ни один из способов.В режиме компьютер/орион-про приборы не определяются ни в режиме показа времени,ни в режиме программирования пульта.В режиме пи/резерв-протокол орион,приборы находятся АРМом только в режиме программирования

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #9 AlexRuden » 08.11.2013, 08:55

umbr inj писал(а):Не работает ни один из способов.В режиме компьютер/орион-про приборы не определяются ни в режиме показа времени,ни в режиме программирования пульта.В режиме пи/резерв-протокол орион,приборы находятся АРМом только в режиме программирования
А вы думаете скрутил провода и заработало? Это фантастика из баек монтажников.
Скорее всего не правильно настроены С2000ПИ.
Курите man'ы , господа.

umbr inj
umbr inj
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 umbr inj » 08.11.2013, 09:16

С 2000 ПИ настроен на скорость обмена 9600,согласующий резистор выставлен на 620 Ом.Что еще Вы подразумеваете под настройками преобразователя?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #11 Vse » 11.11.2013, 14:22

Для umbr inj:

Схема подключения должна быть такая , как-

AlexRuden писал:
...
АРМ "Орион"/RS-232/С 2000ПИ/RS-485/С 2000ПИ/RS-232/С 2000М/RS-485/Приборы.
...