pet-and писал(а):РЕЖИМ: ПИ/резерв
это реально так делается? протокол Про или обычный?lamyk писал(а):для экспорта конфигурации из ориона в пульт необходимо перевести пульт в режим программирования,
запустить программу Pprog
и далее запустить в АБД экспорт через сервис - экспорт в пку
arthur писал(а):это реально так делается? протокол Про или обычный?lamyk писал(а):для экспорта конфигурации из ориона в пульт необходимо перевести пульт в режим программирования,
запустить программу Pprog
и далее запустить в АБД экспорт через сервис - экспорт в пку
У меня все так и настроено, но почему-то АБД не видит прибор.т.е., правильно ли я понял:
АДБ:
- Мой компьютер - в правой колонке: Протокол "Орион Про"
(Кстати, имеет ли значение, что у меня система "Орион", а не "Орион Про"?)
Добавить "вручную"? Или поиск должен отрабатывать?
Если в ручную, то вроде тут:
АДБ
- Мой компьютер - COM1 - Структура системы - Добавить: выбрать тип С2000 и дать его адрес
так?
Адрес самого пульта С2000М в настройках RS-232 и RS-485 - должен быть одинаковым?
А вот ответ:Возник вопрос с подключением прибора "С2000М" к АРМ "Орион" версия 7.4.1. "Орион" при опросе приборов в АБД не видит их при включении пульта в режим "компьютер". В других режимах приборы определяются.
Как правильно подключить и настроить компьютер и прибор "С2000М", подключенный к нему?
Данная проблема может возникать из-за того, что на указанном рабочем месте Администратор базы данных запускается без Оперативной задачи. Для осуществления поиска и конфигурирования приборов необходимо, чтобы на соответствующем рабочем месте была запущена Оперативная задача. В этом случае пульт, работающий в режиме "КОМПЬЮТЕР", должен без проблем определяться АБД.