flynec писал(а):может ли такое быть из-за брендмауэра виндовс? или Антивируса?
В моей практике такого не было
flynec писал(а):может ли такое быть из-за брендмауэра виндовс? или Антивируса?
Проверку системы и лечение уже делал, значит попробую снести, а с лицензионным номером где его взять?прораб писал(а):Попробуйте проверку и лечение системы (в мастере системы). Если не поможет, снести Орион и установить заново. Только сначала сохраните базу (Мастер системы - архивирование. На диске появится архивный файл Alcad) После новой установки восстановите базу (мастер системы - реставрация. Надо указать диск с файлом). И ещё, что у Вас с лицензионным номером? После установки его необходимо ввести (мастер системы - номер), иначе оперативная задача будет работать 2 часа
прораб писал(а):В уровнях доступа для УРВ, должны быть указаны зоны доступа, нахождение в которых, считается нахождением на работе
Точка доступа должна иметь тип "вход-выход" Для точки доступа указываются зоны доступа на вход и выход
Уровни доступа для УРВ, назначаются на вкладке сотрудники.
Сотрудникам должны быть указанны подразделения.
УРВ работает по событию "проход". Если не используются датчики прохода, то в свойствах компьютера, надо выбрать "автоматически формировать событие проход"
PS: Включил опцию "Датчик прохода" с помощью Uprog - а и вуаля, стал формироваться "Проход"XSSSR писал(а):прораб писал(а):В настройки прибора. Опция "Датчик прохода"
Такая опция включена для Турникетов, для двери не включена, т.к. датчиками прохода двери не оборудованы.
Спасибо, попробую.прораб писал(а):В АБД в настройках компьютера уберите опцию "формировать событие проход при предоставлении доступа"
den137 писал(а):если у кого есть образец с готовой настройкой урв скиньте на почту montikab@mail.ru пожалуста ато все делаю как написанно сто раз переделал неполучается немогу понять в чем дело