Непрочитанное сообщение #1 Smirnov Aleksey » 03.05.2018, 23:41

Доброго времени суток, комрады.
Возникла проблема с установлением связи через Невод-5.
Схема тестового стенда банально проста...
С2000М(v3.02)rs485 -> Невод-5 (7.10с) ----------- Невод-5 (7.10с) -> КДЛ -> ДИП-34А
с2000м не видит кдл.

Настройки Невод-5 вбивались через терминал ПО AXMdm вер. 2.0.0.4

Настройки Невод-5 со стороны С2000М:

Код: Выделить всё

rs=03h    bl=08h    rp=00h    sb=01h    ir+    tp=40h   cg=00h
gn=01h    pn=01h   ta+   ra+    la-    lp-    lf-    sp-   mb-   
t0=00h t1=00h t2=00h t3=00h t4=00h t5=00h t6=00h t7=00h t8=00h t9=00h   
r0=00h r1=00h r2=00h r3=00h r4=00h r5=00h r6=00h r7=00h r8=00h r9=00h   
tt-   tl+   tn-   tc-   pm-   rt-   ld+   sc-   
tt=02h   tl=02h   tn=0Ah   tc=0Dh   pd=FFh   rt=28h
td=00h   sc=7Ch   ch=00h   br=05h   
rm=00h   pa=04h   ar-   sw=00h


После внесения настроек ответ терминала:

Код: Выделить всё

* Nevod ver 7.10c
Config start
9600/8N1   433.200MHz 19200baud
rs=03h   bl=08h   rp=00h   sb=01h   ir+   tp=40h   cg=00h   
gn=01h   pn=01h   ta+   ra+   la-   lp-   lf-   sp-   mb-   
t0=00h   t1=00h   t2=00h   t3=00h   t4=00h   t5=00h   t6=00h   t7=00h   t8=00h   t9=00h   
r0=00h   r1=00h   r2=00h   r3=00h   r4=00h   r5=00h   r6=00h   r7=00h   r8=00h   r9=00h   
tt-   tl+   tn-   tc-   pm-   rt-   ld+   sc-   lm-   
tt=02h   tl=02h   tn=0Ah   tc=0Dh   pd=FFh   rt=28h   td=00h   sc=7Ch   
ch=00h   [04h]   br=05h   rm=00h   pa=04h   ar-   sw=00h   
NO security key defined.


Настройки Невод-5 со стороны КДЛ:

Код: Выделить всё

rs=03h   bl=08h   rp=00h   sb=01h   ir+   tp=40h   cg=00h   
gn=01h   pn=02h   ta-   ra-   la-   lp-   lf-   sp-   mb-   
t0=01h   t1=00h   t2=00h   t3=00h   t4=00h   t5=00h   t6=00h   t7=00h   t8=00h   t9=00h   
r0=01h   r1=00h   r2=00h   r3=00h   r4=00h   r5=00h   r6=00h   r7=00h   r8=00h   r9=00h   
tt-   tl+   tn-   tc-   pm-   rt-   ld+   sc-   
tt=02h   tl=02h   tn=0Ah   tc=0Dh   pd=FFh   rt=28h   td=00h   sc=7Ch   
ch=00h   [04h]   br=05h   rm=00h   pa=04h   ar-   sw=00h


Ответ терминала:

Код: Выделить всё

* Nevod ver 7.10c
Config start
9600/8N1   433.200MHz 19200baud
rs=03h   bl=08h   rp=00h   sb=01h   ir+   tp=40h   cg=00h   
gn=01h   pn=02h   ta-   ra-   la-   lp-   lf-   sp-   mb-   
t0=01h   t1=00h   t2=00h   t3=00h   t4=00h   t5=00h   t6=00h   t7=00h   t8=00h   t9=00h   
r0=01h   r1=00h   r2=00h   r3=00h   r4=00h   r5=00h   r6=00h   r7=00h   r8=00h   r9=00h   
tt-   tl+   tn-   tc-   pm-   rt-   ld+   sc-   lm-   
tt=02h   tl=02h   tn=0Ah   tc=0Dh   pd=FFh   rt=28h   td=00h   sc=7Ch   
ch=00h   [04h]   br=05h   rm=00h   pa=04h   ar-   sw=00h   
NO security key defined.


После настроек Неводов, перемычки на приборе переставлены из положения RS232 в положение RS485, перемычка CONFIG-GND снята.
Подключены антенны Геолинк АШ-433.
Неводы на тестовом стенде находятся на расстоянии 2м друг от друга.

Тайминги на С2000М изменены согласно инструкции:
Пауза перед сеансом без изменения направления 100 мс
Пауза перед сеансом со сменой направления 150 мс
Таймаут для ответа на запрос событий 800 мс
Таймаут для ответа на команду 900 мс
Таймаут для ответа при поиске 700 мс

На Неводе со стороны С2000М горит диод "питание" и мигает диод "Tx" и периодически, но тускло помигивает "Rx"
Со стороны КДЛ горит "питание" и мигает "Rx"

Если исключить Неводы и сделать соединение проводами по RS485 все работает как часики.
Где можно покопать проблему, может кто-то сталкивался?

Sid
Sid
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10.12.2016
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: наладчик

Может это

Непрочитанное сообщение #2 Sid » 16.10.2018, 09:36

После забивания настроек написать в терминал @
Интерфейс подцелпяется a в tx+ b в rx -