Добрый день.
Возникла следующая проблема - иногда теряется связь с охранными или пожарными датчиками (причем чаще всего утром).
Система: С2000-КДЛ v.2.0 (С2000-ШИК, ДИП, ИПР и т.д., все адресное), С2000-М, АРМ Орион про 1.12.
В логе событий Орион про это событие "потеря связи" (3-5 сек.) не отображается. Зато БКИ бьют тревогу.
Есть идеи в чем может быть дело?

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #2 vidikon58 » 23.03.2014, 06:50

Доброго времени суток. Совсем недавно была подобная проблема.В моём случае оказалось, кулер процессора не обеспечивал должного охлаждения. При его замене всё нормализовалось. Невероятно,но факт.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 23.03.2014, 07:22

Какая связь одного с другим?

INJENER
Автор темы
INJENER
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #4 INJENER » 24.03.2014, 06:05

что-то я тоже не понял

INJENER
Автор темы
INJENER
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #5 INJENER » 24.03.2014, 07:49

Кстати, вопрос решился обновлением КДЛ-ки до версии 2.01. Но!
Проблема не ушла, стала просто реже появляться.
В логе АРМа появились записи - "Некорректный ответ устройства в линии ДПЛС".
Проверял на наличие одинаковых адресов, питание в месте подключения датчиков - все просто замечательно.
Погонял КДЛ-ку прогой shleifes, тоже все хорошо.
В Болиде ТП долго думала и молчала по данному поводу, ответ даже не удивил "присылайте БД".

Sergeant
Sergeant
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник наладчик ремонтник

Непрочитанное сообщение #6 Sergeant » 25.04.2014, 06:51

Аналогичная проблема. Автору топика помогла тп или нет ?

INJENER
Автор темы
INJENER
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #7 INJENER » 29.04.2014, 08:41

Sergeant писал(а):Аналогичная проблема. Автору топика помогла тп или нет ?
Неа, они мне BAProg test уже 2 месяца высылают :-)
Все само прошло, чудеса да и только.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 13.01.2016, 20:26

Задержка для реле не рассматривается.