Первое сообщение
Всем здрасте!
Не уверен, что задаю вопрос в той ветке форума, в которой надо, но....
На объекте стоял ОрионПро 1.11, переставил на ОрионПро 1.12 и возникла проблема с регулярной потерей приборов (включая С2000М) на удаленном РМ. Пните, пожалуйста, в...
Последнее сообщение
Было такое, что пульт и приборы терялись из-за подключения.
через ПИ по RS-232 на пульт С2000М,
потом ПИ по 485 на С2000-USB,
С2000-USB на USB порт компьютера.
Проблема решалась прямым подключением от С2000М к USB порт компьютера, через ПИ...