Непрочитанное сообщение #1 vetkin » 24.03.2015, 12:50

Прибор установлен в подвальном помещении насосной. Кабель Rs протянут напрямую от поста охраны. Запитан от того же ИБП,что и пульт с2000М. При подключении напрямую в пульт-Сигнал обнаруживается. Как только подключаю в общую клему в соединительной коробке 485- прибор пропадает.Еще одна особенность,если кабель,по-которому подключен этот Сигнал 20,отключить с общей клемы Rs(в соединительной коробке),то пульт теряет связь с остальными приборами ,находящиеся в посту охраны установленные рядом с пультом.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 24.03.2015, 15:41

Судя по всему у вас не соблюдена полярность RS-485 А и B разъёмы. Проверьте, чтобы провода всех приборов А были подсоединены к одной клемме, а провода В всех приборов к другой. Хотя могут быть варианты с косорукостью монтажа.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

vetkin
Автор темы
vetkin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #3 vetkin » 24.03.2015, 16:59

Косорукость монтажа -это верно подмечено. Взяли и протянули кабель до Сигнала 20 П ,по всей его длине ,по пучку с кабелями 220в . Снял Сигнал и подключил к отдельному проводу-все нашлось,но вот незадача: отключил кабель от интерфейса,по-которому он был подключен ранее-все опять пропало,хотя кабель "пустой" и никуда не подключен! придется весь интерфейс перебрать... Чехарда...