5А - значение кратковременной нагрузки, обычно не более 30 минут.BODOM писал(а):Питание при взятии не скачет. БРП с запасом (потребление порядка 2А, БРП на 5А), причём его тоже меняли.
КДЛ 12шт.(с почти полной нагрузкой), 6 БКИ, С2000М, С2000-СП1. Ну, может и не 2А, а меньше. Это я по максимуму сказал.google писал(а):Потребление 2А? А не многовато-ли? Что у вас из приборов подключено при таком потреблении?
BODOM писал(а):Запитал отдельно, от аккумов. Та же борода...
Пробовал, правда без замены. Откидывал по одному и сразу практически все, оставляя пару-тройку, об этом выше писал.google писал(а):BODOM писал(а):Запитал отдельно, от аккумов. Та же борода...
Ну что, я думаю какой-то прибор глючит. Пробуйте по одному изымать из интерфейса, а ещё лучше подкидывать замену.
Вполне может и такое быть.BODOM писал(а):Через ДПЛС на питание пробивать может какой-то из КДЛ, а оттуда в RS-485 гадить? Или очень маловероятно?
Вернуться в «Организация каналов связи»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость