Наверное всё-таки С2000-БИ и С2000М.I_global писал(а):СИ-2000БИ – далее СИ-2000М
Rustam74
pet-and
Да, название блоков перепутал, не думаю что это критично.
У витой пары ДИАМЕТР жилы 0,5мм, а сечение - 0,2кв.мм, у двух в сумме - 0,4кв.мм. Параллелить под один интерфейс две разных жилы не принято, так только под питание принято делать ...I_global писал(а):В качестве интерфейсного кабеля используется витая пара (медная, экранированная, аутдор), под интерфейс выделено 2 пары, таким образом сечение под "+" 1,5 мм2, под "-" столько же.
Rustam74 писал(а):Параллелить под один интерфейс две разных жилы не принято, так только под питание принято делать
У нас одна КДЛ-ка и к ней подключены две ветки на разные клемные группы, режим "кольцевая топология" отключен, завтра буду на объекте смогу конфиги снять!Rustam74
а по одной паре нормально будет на такое расстояние, если надо 1,5 мм2 а у нас 0,2 одна жила?!
Вам же уже написали, что две витые пары нельзя использовать - увеличивается емкость кабеля, могут появиться искажения сигнала.I_global писал(а):а по одной паре нормально будет на такое расстояние, если надо 1,5 мм2 а у нас 0,2 одна жила?!
А две ветки ДПЛС всё так и остались на разных выходах КДЛ-ки, или как положено их на один выход вместе подключили? КДЛ не предназначена для подключения двух независимых линий, два выхода только на случай кольцевой линии.I_global писал(а):] Всем спасибо, все решилось подключением ДПЛС через одну пару!
Вот сейчас было и вправду внезапно.Rustam74 писал(а):КДЛ не предназначена для подключения двух независимых линий, два выхода только на случай кольцевой линии.
Производителем такой режим именно разных клеммах не предусмотрен. Он работает, но что там с надёжностью и временем задержки опроса - не известно.pet-and писал(а):Вот сейчас было и вправду внезапно.
Два радиальных шлейфа ДПЛС работают без проблем.
Вы бредите.Rustam74 писал(а):КДЛ не предназначена для подключения двух независимых линий, два выхода только на случай кольцевой линии.
В этом пункте этого утверждения я не нашёл.MadHacker писал(а): Если отключен - то две линии опрашиваются независимо.
http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_ret_v.2.12_oct.pdf
Пункт 1.3.5.
Вернуться в «Организация каналов связи»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость