Привет всем, не могу долгое время заставить пульт с2000м видеть приборы подключенные к с2000- рпи
Сеть построена с2000м 3.02 к нему по меди с2000-кдл 2.14, с2000-сп1 1.60, с2000-рпи 1.4 режим master| 9600/485/100mW/| на него направлены антенны со всех рпи
> с2000-рпи 1.4 slave | 9600/485/100mW/| к нему по меди с2000-кдл 2.14, с2000-сп1 1.60, с2000-бки 2.25
> с2000-рпи 1.4 slave | 9600/485/100mW/| к нему по меди с2000-4 3.50
> с2000-рпи 1.4 slave | 9600/485/100mW/| к нему по меди с2000-4 3.50
> с2000-рпи 1.4 slave | 9600/485/100mW/| к нему по меди с2000-4 3.50
> с2000-рпи 1.4 slave | 9600/485/100mW/| к нему по меди с2000-4 3.50
---
все приборы настроены, рпи настроены и в прямой видимости сигнал стабильный, конфигурация висит в пульте, адреса приборов настроены, опрос приборов через программу rs485 settings -видны все приборы, при выводе пульта из режима программирования - видет только 2 прибора подключенных к нему по меди. в параметры rs485 settings удалось зайти один раз, сейчас зайти не могу делал сброс настроек, менял периоды -ничего не помогает. настройку произвожу через usb-485 помогите настроить сеть, заказчик прижимает, кто то делал до меня - и все сроки вышли. в наличии имеется с2000 1.15, читал на форумах что на 3й версии настроить не возможно(( думаю купить с2000м версии 2. и выше.
все приборы принес домой, собрал в сеть и все без результатно.
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:проблема решена долгим звонком в тех. поддержку. Изменил настройки rs485 settings <RS485> <Прибор тип="0" название="С2000" версии="0.0-2.07">
может кому будет полезно.