Непрочитанное сообщение #1 sdamo » 20.11.2017, 18:34

C2000-Erhernet способен пропускать через себя стороннее оборудование, не торговой марки Болид? Интересует возможность реализации следующей схемы (Что бы с компьютера был доступ до Устройства):

Компьютер --- С2000-Ethernet (первый) --- Локальная сеть --- С2000-Ethernet (второй) --- Устройство с RS-485

1. Пробовали организовать такую схема используя USB-RS485 от Болида. Если в качестве устройства выступает С2000-СП1, то до него доступ есть из программы uprog, если используем иное Устройство с его программой для поиска и настройки - то не работает.
2. Пробовали вместо С2000-Ethernet (первый) создать виртуальный порт при помощи settings - такая же ситуация.
3. Пробовали подключать С2000-Ethernet (первый) к компьютеру через COM порт - такая же ситуация.

В качестве стороннего оборудования используется датчики Фортеза-100.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 20.11.2017, 18:42

так есть же С2000-Периметр :du_ma_et: или и на компе тоже другое стоит? с партнёрского форума пришли?

sdamo
Автор темы
sdamo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20.11.2017
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: Интегратор

Непрочитанное сообщение #3 sdamo » 20.11.2017, 19:39

На компе стоит ITV Интеллект, который через COM порт должен получить весь список Фортез подключенных к шине RS-485
Ни у каких партнеров я больше не писал.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 22.11.2017, 09:31

sdamo, Обратите внимание на:
«C2000-Ethernet» АЦДР.426469.028 РЭ Изм.4 АЦДР.6089-16 от 17.11.2016
https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_ret_v.2.55_dec.pdf
...
Перед использованием «C2000-Ethernet» в составе сторонних систем следует учесть, что использование преобразователей «C2000-Ethernet» вносит задержки в передачу данных. Необходимо увеличить определённые тайм-ауты в приборах или программном обеспечении согласно рекомендациям, приведённым в Таблице_6.
Для организации работы с «C2000-Ethernet» как с виртуальным COM-портом необходимо установить параметр «Устройство организации обмена с приборами» [WorkType] в значение «C2000-Ethernet». В этом случае ПО (АРМ «Орион Про», UPROG и др.) для выбранного логического COM-порта будет осуществлять обмен данными не через COM-порт компьютера, а через сетевую карту (локальную сеть). Настройка параметра «Устройство организации обмена с приборами» осуществляется при помощи программы «Settings.exe» (более подробно см. п. 1.4.6.1).
...