Уважаемые форумчане, на объекте установлен
ВЭРС-ПК 24ММ. Указано про "Возможность включения в локальную сеть по интерфейсу RS-485"
Задача: Установить Сигнал-20 и обьединить ППК на С2000.
Я за замену ВЭРСа без обсуждения его возможностей, но руководство вежливо попросило выяснить: возможно ли ВЭРСовский RS-485 соединить с RS-485 Болида.
Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!
Всё знают только дураки!

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 23.08.2011, 21:23

Не получится задумка вашего руководства.
Не будет работать ВЭРС с С2000.

Гость
Гость

Непрочитанное сообщение #3 Гость » 26.08.2011, 06:57

Интерфейсом приборы объединить можно, но протоколы у них разные, поэтому понимать друг друга они не будут.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 sibguardian » 19.10.2011, 19:53

Интерфейс RS-485 определяет только способ формирования сигнала, а что вы будете передавать и как, это ваше дело. Поверх интерфейса существует много промышленных протоколов.
По-этому понятие "ВЭРСовский RS-485 и RS-485 Болида" не верное, правильнее "ВЭРСовский протокол и протокол Болида по RS-485".

bolid2011
bolid2011
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 bolid2011 » 10.11.2011, 12:14

По этой теме Болид выпустил недавно С2000-ПП. Я подробно не читал, тонкостей не знаю. Но этот прибор, по-моему, предназначен как раз для решения таких задач.
ukr_bolid

Troll
Troll
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #6 Troll » 10.11.2011, 19:30

С2000-ПП предназначен для: 1) преобразования протокола в Modbus-RTU - фееричная гипотетика; 2) для сопряжения с Альтоника RS-202 по ID Contact - собственно реализм, раньше приходилось через С2000-ИТ городить.

Забавно, что с полгода назад "Аргус-Спектр" в свой "Стрелец" засунул преобразователь под Lonworks, а "Болид" тоже сгородил что-то похожее программно (типа шлюз).

Это всё, вероятно, в предвидении ВТОшных... э-э-э... проявлений.