BeTeP писал(а):Добрый день!
Есть компьютер с Орион ПРО, к нему через RJ-45 подключена MOXA NPort 5232, которая в свою очередь подключена к С2000-2 исп.01, Моха настроена по этой http://www.bolid.ru/netcat_files/tr_ethernet1.pdf инструкции, вариант "Виртуальный COM порт". Пингуется и работает вполне нормально, но при попытке соединится с С2000-2 ничего не происходит: т.е. если пробовать соединятся с помощью Uprog - она не находит контроллер по 127-ому адресу, если пробовать опрашивать через ядро опроса в Орионе ПРО - результат такойже.. но зато если вместо Uprog воспользоваться программой RS485Settings, то она как раз находит C2000-2 версии 1.15 по 127-ому адресу... жаль толку от этого никакого...
Как заставить Ядро Опроса увидеть контроллер?
BeTeP писал(а):но зато если вместо Uprog воспользоваться программой RS485Settings, то она как раз находит C2000-2 версии 1.15 по 127-ому адресу... жаль толку от этого никакого...
Как заставить Ядро Опроса увидеть контроллер?
на данный момент значение параметра 30 (оно для всех такое, не только для моего СОМ), с настройками тайаутов пробовал поиграться в значении от 2 до 50мс (если точней попробовал 2, 3, 50мс).AlexRuden писал(а):Какое значение TimeoutConstant = ?? в реестре ПК по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION\RS. ? Для конкретного СОМхх
И пробовали вообще настройки таймаутов подбирать?
Ну пробуйте поболее - 180-200, если не найдет, то другие таймауты проверяйте.BeTeP писал(а):на данный момент значение параметра 30 (оно для всех такое, не только для моего СОМ), с настройками тайаутов пробовал поиграться в значении от 2 до 50мс (если точней попробовал 2, 3, 50мс).
хм... а вот теперь перестала видеть контроллер и RS-ка... настройки через веб-морду проверил, в новом драйвере все проставил (не нашел токо режим интерфейса (RS-485 2Wire)), но я так понял это уже больше к Моксе вопрос (а там все верно), а не к драйверу... в любом случае теперь С2000-2 не видит НИКТО...чую где то я косячу в настройках дров... не могу понять где..Phoenix писал(а):Для Moxa есть два разных драйвера:
1. NPort Administration Suite http://www.moxa.com/support/download.aspx?type=support&id=937
2. NPort Windows Driver Manager (WHQL certified) http://www.moxa.com/support/download.aspx?type=support&id=974
Лучше пользоваться вторым, т.к. с первым бывают проблемы, а moxa настраивать через веб интерфейс.
Но ведь раньше виделся контроллер, значит не МохаBeTeP писал(а):я так понял это уже больше к Моксе вопрос (а там все верно), а не к драйверу...
А что он вам должен ответить? Вы же его ни о чем не спросили..BeTeP писал(а): сам контроллер не отвечает (С2000-2)?
завтра с утра первым делом выложу...Phoenix писал(а):Покажите скрин вебморды с конфигурацией moxa.
я тоже так думаю, потому и грешу на драйверAlexRuden писал(а):Но ведь раньше виделся контроллер, значит не МохаBeTeP писал(а):я так понял это уже больше к Моксе вопрос (а там все верно), а не к драйверу...
да он не реагирует не на что.. даже на close реакции нет... с другой стороны если отвечает сам контроллер (а это контроллер и есть - я под конец дня просто уже стал искать проблемы там где их нет), то это вполне нормально...AlexRuden писал(а):А что он вам должен ответить? Вы же его ни о чем не спросили..BeTeP писал(а): сам контроллер не отвечает (С2000-2)?
один, пробовал и к одному и к второму подключать - результат был одинаковzova писал(а):Эх, если бы у тебя был I-7188 или PDS700, я б тебе помог, а так увы - ни разу не имел дело с мохой. А сколько портов на мохе задействовано?
Всмысле close?BeTeP писал(а):.. даже на close реакции нет... с другой стороны если отвечает сам контроллер (а это контроллер и есть - я под конец дня просто уже стал искать проблемы там где их нет), то это вполне нормально...
ну тут и через вебморду можно, и через драйверы, да и само ядро опроса может показывать что оправлено столько-то, а принято ноль... единственное исключение (было) - это когда контроллер искала RS-ка - у неё нолик в ответах менялся на 30 с чемто (вроде) и на этом все заканчивалось ибо RS-ка не умеет работать с С2000-2Sia-Ori писал(а):На Мохе, с другим номерком, для диагностики очень помогало зайти на неё телнетом и в реалтайме отслеживать, сколько байт принято, сколько передано. На оба конверетера сразу. Всё очень наглядно.
Вернуться в «Организация каналов связи»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость