Логика включения насоса

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #21 google » 04.03.2019, 09:30

pet-and писал(а):СП 54.13330.2011 писал(а):
7.3.2
Про сигнал Пожар здесь нет ни слова.

Возможно доля разумной логики в этом есть, чтобы запускать Пожар от каждого чиха, но хотелось бы документального подтверждения. А так это получается отсебятина.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #22 pet-and » 04.03.2019, 10:05

google писал(а):А так это получается отсебятина.
Я этого и не скрываю, что отсебятина.
Лично мне неудобно, когда запуск каких-либо систем происходит безмолвно, а толковой возможности как-нибудь подсветить событие "Включение УДП" нет.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 46
Репутация: 3
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #23 Rustam74 » 05.03.2019, 07:40

В нормах изначально задумано, что автоматика ВПВ, ДУ и СОУЭ - независимые от АПС системы построенные на разных приборах. Между ними и АПС есть линии связи для автоматического запуска при пожаре. А на случай неисправности или отключения АПС в остальных системах делаются УДП позволяющие их вручную включить минуя АПС.
Соответственно и эти УДП включают только свою систему и ничего более.
Когда всё строиться на одном Болиде в одном интерфейсе и все УДП включены в те же самые линии, что ИПР-ы, вся эта логика конечно теряет смысл.