подключение ШВР

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 av_spb » 27.06.2020, 14:27

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом.
Необходимо запитать ряд приборов по первой категории питания (щит дымоудаления, приборы управления клапанами, щит задвижки). Две линии питания на объект приходят. У Болида есть "Шкафы ввода резерва (ШВР-30)".
Вопрос.
Как на выход ШВР навесить несколько приборов? В описании не вижу, что он имеет несколько клемм выхода или возможности размещения автоматов для подключения разных выходов + на выходе у меня часть 380, а часть 220. Верно ли будет на выходе поставить обычный электрический щит и уже через его автоматы раздавать питания на соответствующее оборудование (щит без пожарного сертификата. ручная сборка электриком, согласно схеме проекта)?
Схема во вложении.
Спасибо.
Вложения
вопрос на форум.png

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 107
Сообщения: 2942
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 27.06.2020, 22:53

Электропитание противопожарных устройств необходимо осуществлять от Панели Противопожарных Устройств ППУ.
Пояснения от ВНИИПО

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 av_spb » 28.06.2020, 23:27

Спасибо большое за ответ!
А верно я понимаю, что та схема, что я на нарисовал, должна устроить, при условии, что щит будет красным?

И еще маленькое уточнение. На приборе С2000-СП4/220 два ввода. Достаточно ли притянуть к прибору один кабель, а второй подключить через перемычку к первому вводу (не нужно два кабеля тянуть)?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 107
Сообщения: 2942
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 29.06.2020, 18:13

av_spb писал(а):Достаточно ли притянуть к прибору один кабель, а второй подключить через перемычку к первому вводу (не нужно два кабеля тянуть)?
Да, вполне достаточно.
av_spb писал(а):А верно я понимаю, что та схема, что я на нарисовал, должна устроить, при условии, что щит будет красным?
Замалевать обычный электрощит красной краской недостаточно, нужен пожарный сертификат соответствия. Так что, надо искать поставщика.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 av_spb » 29.06.2020, 23:30

спасибо за помошь!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 107
Сообщения: 2942
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 30.06.2020, 19:51

av_spb писал(а):спасибо за помошь!
Да не городи даже!

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 av_spb » Вчера, 23:03

в смысле?

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 10
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #8 Svin » Сегодня, 08:33

av_spb, это в смысле не за что) я так думаю)
:pri_vet:-: :s_o_s:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности