Непрочитанное сообщение #1 yurbaj » 25.11.2013, 14:11

Здравствуйте. Нужен совет. Установлен Орион Про, база залита старая, там полный бардак с доступом. Proxy карты процентов на 50 не приписаны к сотрудникам или вообще утеряны. Руководство решило поменять карты полностью. Закупили 1000 шт. Прописал их в "левую" С2000-4, каждую пронумеровал, чтобы затем прописать сотрудников согласно списка, собрался грохнуть старую базу и залить новые ключи, но возникла проблема, как сотрудники будут перемещаться по объекту в это время? Одним днем такой объем работ не сделаешь. Если ключи прописать в существующую базу, то потом вообще не разберешься. Посоветуйте, как быть. Можно ли собрать старые карты в одну группу, чтобы потом, после внесения новых карт, вместе с группой удалить? Или есть какой то более простой способ?
Добрый совет ко времени хорош...

dio45rus
dio45rus
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 20.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник/наладчик/проектировщик

Непрочитанное сообщение #2 dio45rus » 26.11.2013, 11:24

Не пытайтесь решить организационную проблему техническими методами. Мы при внедрении СКУД 2500 карточек за день выдали втроём, ничего страшного.

yurbaj M
Автор темы
Аватара
yurbaj M
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 3
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 26.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник-наладчик
Откуда: г.Астрахань

Непрочитанное сообщение #3 yurbaj » 27.11.2013, 12:08

Да я уже тоже так решил, сижу карточки сотрудников новые создаю и ключи прописываю... потом все старые буду удалять. Муторное это дело... :ny_tik:
Добрый совет ко времени хорош...

dio45rus
dio45rus
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 20.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник/наладчик/проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 dio45rus » 27.11.2013, 17:49

А что, собственно, сложного? Сбрасываешь УЖЕ существующие ключи в отдельную базу, добавляешь новые, после добавления запускаешь скрипт, удаляющий из новой базы ключи, содержащиеся в старые. Делов на 1,3 секунды.