Всем привет, я только только начинаю осваивать данные системы. И мозг уже кипит :zvez_ochki: , а тут еще и задачку задали. :s_o_s: На этаже существуют две системы пожарной сигнализации на Болиде и Стрельце. Задача заключается в том чтобы удаленно (желательно по интернету) получать сигнал о пожаре. В Активе посоветовали для таких целей использовать модуль E10T или просто Е10. В Болид ставим С2000-ИТ а на стрелец Тандем 2М. Так вот вопрос в чем, можно ли объединить эти две системы и получать сигнал о пожаре с одного модуля, на приеме сигнала сухого контакта (через Болид С2000-СП1 такую функцию выполняет, а на стрельце я не в курсе т.к. совсем не знаком с данной системой) т.е. в случае пожара цепь оборвется и на удаленном компьютере появится сообщение о пожаре. Или все-таки придется покупать два модуля. Если все это не так то какие у Вас есть идеи по данной задачке? :ko_re:sha: Спасибо.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #2 INJENER » 16.01.2014, 07:17

Dron_adn_basS писал(а):Всем привет, я только только начинаю осваивать данные системы. И мозг уже кипит :zvez_ochki: , а тут еще и задачку задали. :s_o_s: На этаже существуют две системы пожарной сигнализации на Болиде и Стрельце. Задача заключается в том чтобы удаленно (желательно по интернету) получать сигнал о пожаре. В Активе посоветовали для таких целей использовать модуль E10T или просто Е10. В Болид ставим С2000-ИТ а на стрелец Тандем 2М. Так вот вопрос в чем, можно ли объединить эти две системы и получать сигнал о пожаре с одного модуля, на приеме сигнала сухого контакта (через Болид С2000-СП1 такую функцию выполняет, а на стрельце я не в курсе т.к. совсем не знаком с данной системой) т.е. в случае пожара цепь оборвется и на удаленном компьютере появится сообщение о пожаре. Или все-таки придется покупать два модуля. Если все это не так то какие у Вас есть идеи по данной задачке? :ko_re:sha: Спасибо.

У "Стрельца" есть СМК - РИГ (ИО 10210-4), у него есть выход для подключения шлейфа сигнализации:
ОСОБЕННОСТИ:
- двунаправленная радиосвязь;
- встроенный герметизированный нормально разомкнутый магнитный контакт (геркон);
- вход для подключения охранного или пожарного шлейфа сигнализации;
- защита от несанкционированного доступа (датчики вскрытия и отрыва от стены) ;
- два элемента питания (основной и резервный).

С СП1 подаем сигнал при пожаре на этот вход.
Вроде сейчас стали уже РРОПы выпускать с выходами для подключения других ППКОП.
Уточните у производителя.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 16.01.2014, 12:00

У Стрельцового (Стрелецкого) РРОП-2, есть 2 проводных шлейфа и переключающееся реле.
Также можно использовать радиоканальный РИГ (с 1-м проводным шлейфом) и ИБ-Р ( с 1-м переключающимся реле)

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 16.01.2014, 16:17

Автору темы надо определиться через какую систему он хочет передавать сообщения, и уже на основании этого решать как делать. И приборы которые использованы в Болиде не мешало бы назвать.