Непрочитанное сообщение #1 yurbaj » 11.03.2014, 14:17

Заказчик хочет охранять одно помещение автономно, без подключения к Ориону . Всего один рубеж охраны (входная дверь), но вход должен осуществляться только по коду клавиатуры, причем пользователей будет несколько, и у каждого должен быть свой код. Почитал мануал разных приборов с встроенной клавиатурой, но нигде не нашел, чтобы один и тот же рубеж можно было бы снимать различными кодами. Предлагал поставить С2000-4 и считыватель, но заказчик настаивает на клавиатуре, никаких ТМ или прокси. Можно ли с С2000-КС управлять одним рубежом охраны разными кодами пользователей? Может быть есть решение проблемы более простое? Помогите пожалуйста. Может есть другое оборудование?
Добрый совет ко времени хорош...

yurbaj M
Автор темы
Аватара
yurbaj M
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 3
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 26.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник-наладчик
Откуда: г.Астрахань

Непрочитанное сообщение #2 yurbaj » 11.03.2014, 14:55

Вроде что то начало вырисовываться. Риф-КТМ-N или NL, а к нему можно Ноту-2, или Кварц, или Астру-712. Почитал, в принципе должно работать. И обойдется не дорого...
Добрый совет ко времени хорош...

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 11.03.2014, 16:44

Подключите к С2000-4 любую клавиатуру с эмуляцией кода ТМ

philin
philin
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: отдел т.о.

Непрочитанное сообщение #4 philin » 16.09.2016, 22:54

yurbaj,

если в составе есть пульт с2000 или с2000м

нужен любой контрольный прибор bolid, с2000-2 или с2000-4 да собственно не важно что лишь бы был охранный шс на нём.

и клавиатуру с2000к ил с2000кс

пароли создаём в пульте как обычно и привязываем разрешение управления этого раздела клавиатуре К или КС. в орион будут падать только логи от действий

на КС поскольку есть световые индикаторы разделов, будет видно взято это помещение или нет.

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
yurbaj,

а если использовать прибор с реле можно и электро замок повесить и удерживать его если помещение на охране:)
pet-and » 17.09.2016, 01:03 Замечание
Вы дату последних сообщений видели?

Sizigmund M
Аватара
Sizigmund M
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: МонтажОр
Откуда: из космЫса

Непрочитанное сообщение #5 Sizigmund » 09.04.2017, 19:32

Дабы не плодить темы, опишу проблемку тут.
Значит так.
на объекте установленны приборы. С2000М - 3.02. С2000-4 - 3.01 (4 шт) С2000-КПБ 3.02 БКИ - 2.25. С2000-КДЛ
Здание 5 этажное. 4 этажа сидят на С2000-4. Пожарка. По три ШС. Пятый этаж на КДЛке, вся пожарка адресная. Управление оповещением (Свирель и Табло) КПБ. (Управление КПБ только 5 этаж) Управление оповещением (Табло и Свирель) на остальных этажах от реле своих С2000-4.
Типы шс на С2000-4 я поставил "4", потому как там 212-41М плюс ИПР трахнутый, который на разрыв работает.
Тактика управления С2000-4 и КПБ
- 1 реле: №:6 (Мигать из состояния включено)
- 2 реле: №12 (Свирель)

Проблема в следущем. При нажатии ИПР, где управляют С2000-4, свирель орет, а табло горит и не мигает. Пробовал воткнуть тактику (мигать из состояния ВЫключено) Просто не горит на всех режимах. Причем свирель орет только на своем этаже, на других тишина и табло так же не реагирует. В ППроге я добавил разделы на управление релюхами во все пять приборов (четыре С2000-4 и КПБ)
В привязке управления тоже все приборы добавил.
При нажатии адресного ИПР а 5 этаже, табло начинает мигать и орет свирелька, но опять же на своем этаже...

в общем вот такая радость меня накрыла. прикладываю файл конфигурации. Может подскажет кто чего.
008042017.rar
(2.21 КБ) 134 скачивания
- Уважаемый, как Вас лечить, если все ваши зубы – золотые!?
- Лечить не надо! Сигнализацию поставьте...

yurbaj M
Автор темы
Аватара
yurbaj M
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 3
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 26.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник-наладчик
Откуда: г.Астрахань

Непрочитанное сообщение #6 yurbaj » 10.07.2017, 13:10

конечно времени много прошло, работы много, некогда заходить, но я бы сделал так. Перелопатил немного твою конфигурацию. Разрешающее условие состояния шлейфов выбрал 3 возможных, так как не знаю тактики, выбранной в КДЛ и "С2000-4". Не забудь в С2000-М включить централизованное управления тактикой.
Вложения
008042017.rar
(2.23 КБ) 122 скачивания
Добрый совет ко времени хорош...